热泵低温工况下,室外不易蒸发吸热,压缩机会吸气回液,出于此热泵工况下常常安装有汽液分离器用于防止液击,我想除此之外是否能够从别的方面予以考虑来完善防止这个问题?比如我可以膨胀阀选配的合适点,换热器内部走管方向是否可以更加优化?想跟大家一起探讨下。同样的问题也出现在全年制冷的机器上,冬季室外很容易冷凝,大量液体进入室内蒸发侧,如何防止液击就很有必要。谢谢