热泵低温工况下,室外不易蒸发吸热,压缩机会吸气回液,出于此热泵工况下常常安装有汽液分离器用于防止液击,我想除此之外是否能够从别的方面予以考虑来完善防止这个问题?比如我可以膨胀阀选配的合适点,换热器内部走管方向是否可以更加优化?想跟大家一起探讨下。同样的问题也出现在全年制冷的机器上,冬季室外很容易冷凝,大量液体进入室内蒸发侧,如何防止液击就很有必要。谢谢
热泵低温工况下,室外不易蒸发吸热,压缩机会吸气回液,出于此热泵工况下常常安装有汽液分离器用于防止液击,我想除此之外是否能够从别的方面予以考虑来完善防止这个问题?比如我可以膨胀阀选配的合适点,换热器内部走管方向是否可以更加优化?想跟大家一起探讨下。同样的问题也出现在全年制冷的机器上,冬季室外很容易冷凝,大量液体进入室内蒸发侧,如何防止液击就很有必要。谢谢
2楼
不是很了解
回复
3楼
这种情况选择电子膨胀阀比较理想,其控制范围大、控制灵敏,基本上不会产生回液现象。
另外可参考集装箱制冷系统,蒸发器分液头采用热气旁通混合型,即往蒸发器内通入小部分高温制冷剂气体,保证蒸发压力不要太低(满足制冷、制热需求的前提下)。
回复
4楼
膨胀阀以及换热器设计都需要偏重正常工况,气液分离器考虑的就是恶劣工况,最保险且简单省钱的方式就是增加气液分离器。
回复
5楼
同意板凳!
回复
6楼
thank.987 发表于 2014-1-17 16:17 膨胀阀以及换热器设计都需要偏重正常工况,气液分离器考虑的就是恶劣工况,最保险且简单省钱的方式就是增加 …同意你的说法
回复
7楼
斗战圣佛 发表于 2014-1-17 15:57 这种情况选择电子膨胀阀比较理想,其控制范围大、控制灵敏,基本上不会产生回液现象。另外可参考集装箱制 …蒸发温度高点可以保证合适过热
回复
8楼
同意你的说法
回复
9楼
刑天将军 发表于 2014-1-19 23:45 同意你的说法谢谢刑天将军兄
回复
10楼
学习了。。。。
回复
11楼
增加气液分离器如果能在气液分离器中增加过热或许也是一个办法,用排气管给他加热是否可行
回复