35KV高压开关柜KYN10-40.5放电问题
wjzping-123456
2007年09月24日 18:21:07
只看楼主

我公司投用于汕头南澳华能风电厂的KYN10-40.5开关柜总是出现放电问题。柜子情况:外形尺寸-1400宽*2400深*2600高;配ZN85-40.5手车式断路器,大连二互LDJ9-35电流互感器,JN22-40.5接地开关。运行环境:湿度,盐雾很大,污秽等级高,南澳县是个四面环海的岛屿。问题如下:1.主变进线柜和所用变柜的电缆室分支母排与电流互感器后端放电声音大;2.主变进线柜断路器手车与母排连接处放电声音大;3.所用变柜中接地开关插座与绝缘隔板之间放电声音大。以上都不是均匀放电,恳请处理意见,望各位不吝赐教,小弟将十分感谢!

2008年11月27日 12:07:49
12楼

:victory: :victory: :victory:
回复
cf0726
2008年11月29日 00:21:01
13楼

:call: :call: :call: :call:
回复
wjq215
2008年11月29日 13:35:01
14楼
好麻烦的事,我几年前在开发40.5产品的时候遇到同样的问题,都是触头盒和穿墙套管加工制造工艺惹的麻烦;现在的绝缘件厂家都是模仿别人的东西,根本不去设计,作出来的东西电场分布不够均匀,造成局部放电;
回复
qj8517
2008年11月30日 17:47:12
15楼

对于40.5产品,触头盒和穿墙套管在设计制造时必须加屏蔽网,以减轻局部电场集中现象,但是屏蔽网加不好又会增大局放,产品作得到位了成本也很高了,卖不出去。所以绝缘件厂家模仿别人的东西,只能模仿了别人的外观,没有模仿到本质。你按ABB采购价的7折给我,我给你作出一模一样的东西。 www.epsun.com.cn
回复
ahco
2008年12月04日 15:29:23
16楼
我公司坐落于中国著名的科教基地安徽合肥市国家级高新技术产业开发区,是一家专业致力于新型电力保护设备、电力设备、电子元器件、成套电力系统高压设备的集研发、制造、销售、服务于一体的民营高科技股份制企业。
公司凭借雄厚的科研实力、丰富的研发经验,并以其规范的经营作风、诚实守信的经商原则、高效优质的客户服务深受广大用户的认可,公司产品被广范应用在各大中型水电站、火电厂、冶金、煤矿、钢铁、水泥、石油、化工等供电企业、电力产品配套厂家。
公司生产销售专利产品:
●HZX 智能型消弧,消谐,选线及过电压保护装置
●FSR 大容量高速开关装置
●HFB 三相组合式过电压保护器
●HK- 系列开关柜微机显控装置
●GRB 高压限流熔断器组合保护装置(适用于水电站厂用变、励磁变分支)
●FUR-II 型自复式快速开断装置
●FMB 型同步发电机转子灭磁及过压保护装置
●HCSB 电流互感器二次过电压保护器
●FW-III/FW-IV 复合绝缘长效防污闪涂料

联系人:韩先生
联系电话:13965043026
电子邮箱: ahdlbh@163.com
我们以优异的产品、可靠的质量、优越的终生效能费用比和有效的服务,满足顾客日益增长的需要. 公司热忱欢迎广大客户来函来电,考察咨询!
回复
gs_2000
2008年12月05日 09:46:51
17楼
小型化是趋势,不能因为有点问题而因噎废食。

电压越高,绝缘问题越大,电场效应噎越明显。大家注意到没有,110KV等以上极,隔离刀等上面好大一个环。。。

作为35KV等级,注意的地方是合理选用绝缘材料、控制绝缘材料及绝缘部件的质量(如内部气泡等)。均压屏蔽环的设计要合理。避免尖端放电,杜绝毛刺,导电体断口需打磨等等。

高电压柜的价格高,也是应该的,要求高呗。。。
回复
cmfjy
2009年04月13日 21:17:37
18楼
你们公司网上的产品太少了,也没外形尺寸,不知道适不适用
回复
wxrang16
2009年04月14日 13:17:22
19楼
就目前的情况看,10KV的复合绝缘已经非常成熟了,并不存在放电等一系列问题,但是为什么35KV会存在这样那样的问题呢,我想绝缘可能只是其中很重要的一个原因吧。对系统,对电场分布的不甚了解,是目前国内开关柜厂家的多数专家、技术人员,真正欠缺的。就拿楼主来说,本来需要的是三防产品(场地污染严重、腐蚀严重等),供应的切是普通产品,不放电才不正常呢。就目前的技术手段,用KYN1-40.5配ZN85-40.5,不是不能配(ZN85-40.5是基于KYN61-40.5开发的不太成熟的产品),但老柜配新车,需要考虑绝缘距离、需要考虑电场分布、需要考虑车柜配合(尤其是动静触头处的配合精度和接触电阻)等一系列问题,很容易顾此失彼。
回复
wxrang16
2009年04月14日 13:18:50
20楼
推荐一个比较好的柜子C-GIS,但是造价很高,仅合资的几家产品比较成熟,推荐几家,仅供参考:ABB、西门子、上海恩翼帕瓦、阿海法。
回复
wbbdkai
2009年04月20日 13:49:14
21楼
请加入群83176661
回复

相关推荐

APP内打开