35KV高压开关柜KYN10-40.5放电问题
wjzping-123456
2007年09月24日 18:21:07
只看楼主

我公司投用于汕头南澳华能风电厂的KYN10-40.5开关柜总是出现放电问题。柜子情况:外形尺寸-1400宽*2400深*2600高;配ZN85-40.5手车式断路器,大连二互LDJ9-35电流互感器,JN22-40.5接地开关。运行环境:湿度,盐雾很大,污秽等级高,南澳县是个四面环海的岛屿。问题如下:1.主变进线柜和所用变柜的电缆室分支母排与电流互感器后端放电声音大;2.主变进线柜断路器手车与母排连接处放电声音大;3.所用变柜中接地开关插座与绝缘隔板之间放电声音大。以上都不是均匀放电,恳请处理意见,望各位不吝赐教,小弟将十分感谢!

2007年09月24日 20:12:40
2楼
这是复合绝缘的"绝症"!我在很多场合说过这样的话。KYN10-40.5还算好的,KYN61-40.5放电更严重。在某矿山地面站放电严重到运行半年就换成GBC-40.5的柜子。电场在不均匀的介质中(如环氧树脂)会有很多处畸变,畸变处最容易放电。放电严重后老化、击穿,爆炸!
环境恶劣的地方更加严重!
回复
jsntzhj1976
2007年09月25日 14:32:28
3楼
这么恐怖?
楼上的,你说用什么绝缘好啊?
小型化又是趋势所在,我晕.
固封好点?应该是吧?
回复
tudashi63
2007年09月25日 17:10:30
4楼
空气绝缘是最好的选择,合理的结构就可以实现小型化了。请看“国内外高压成套设备分析比较资料”下载。讲的比较详细。
回复
szq0819
2007年09月26日 12:55:13
5楼
同意!顶!
回复
wjzping-123456
2007年09月26日 18:03:47
6楼
谢谢各位鼎力相助,敬请多多给出处理问题,小弟不胜感激!
回复
hanyuefei
2008年11月26日 15:22:14
7楼
运行环境:湿度,盐雾很大,污秽等级高,而设计开关柜时候是按照标准的I或II级运行环境设计制作当然出现放电。唯一办法是加大爬电距离按照IV级场所标准制作

cof1552696522579:见过在边柜增加强制通风除湿装置,原来的加热除湿功率太小,确定是环境严酷,盐分湿度又太大 ,选的绝缘件再不是带屏蔽层的,就会出现这问题

cof1552696522579:见过在边柜增加强制通风除湿装置,原来的加热除湿功率太小,确定是环境严酷,盐分湿度又太大 ,选的绝缘件再不是带屏蔽层的,就会出现这问题

回复
szq0819
2008年11月26日 16:54:38
8楼
为什么小型化是趋势?我感觉现在我们是在盲目追求小型化,原材料的质量达不到国外的水平,却盲目跟风追求什么小型化,可笑,可悲啊!
回复
zhanshiyong
2008年11月26日 16:58:10
9楼
有追求是好事,难道不去追求吗?不过追求之前还是要看看自己的功底如何?
回复
zlj5165
2008年11月26日 20:45:43
10楼
复合绝缘的问题存在已久了,这也可以算是KYN61-40.5的缺陷了,不知道有没有哪个公司做的好点的,发图上来大家学习下。
回复
qj8517
2008年11月27日 08:23:49
11楼

这是未合理用复合绝缘的"绝症"!试问楼主提出的问题1:"主变进线柜和所用变柜的电缆室分支母排与电流互感器后端放电声音大"可以单纯归咎于于复合绝缘吗.
顺便借问tudashi63一句,KGN8的柜子近来推的怎样啊?
回复