35KV高压开关柜KYN10-40.5放电问题
wjzping-123456
2007年09月24日 18:21:07
只看楼主

我公司投用于汕头南澳华能风电厂的KYN10-40.5开关柜总是出现放电问题。柜子情况:外形尺寸-1400宽*2400深*2600高;配ZN85-40.5手车式断路器,大连二互LDJ9-35电流互感器,JN22-40.5接地开关。运行环境:湿度,盐雾很大,污秽等级高,南澳县是个四面环海的岛屿。问题如下:1.主变进线柜和所用变柜的电缆室分支母排与电流互感器后端放电声音大;2.主变进线柜断路器手车与母排连接处放电声音大;3.所用变柜中接地开关插座与绝缘隔板之间放电声音大。以上都不是均匀放电,恳请处理意见,望各位不吝赐教,小弟将十分感谢!

2009年04月21日 09:06:41
22楼
触头盒、穿墙套管是放电最严重的地方。一是把触头材料换成不饱和环氧树脂,决不能用饱和环氧树脂。二是把穿墙处换成DMC绝缘板。三是买局放合格的互感器。
回复