钢梁起拱需要说明吗
求索
求索 Lv.12
2014年01月16日 10:19:46
只看楼主

关于钢结构构件预先起拱,规范中没找到有像混凝土构件那样,规定跨度大于多少,起多少分之一的拱, 《钢结构设计规范》中“恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值”这一规定。在实际工程设计中,如何对起拱进行说明?

关于钢结构构件预先起拱,规范中没找到有像混凝土构件那样,规定跨度大于多少,起多少分之一的拱,
《钢结构设计规范》中“恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值”这一规定。在实际工程设计中,如何对起拱进行说明?

免费打赏
勘设huang
2014年11月28日 07:10:34
33楼
起拱量比较大的话最好还是注明的,回头起拱大了压不下去了咋办。施工单位才不管呢
回复
lzs19970624
2014年12月29日 13:56:36
34楼
怎么说是千分是一到一点四呢
回复
weiyf1951
2015年05月11日 14:08:07
35楼
两个因素:一是钢梁荷载比较大,二是跨度比较大。这两种情况可以考虑起拱,起拱值我都根据你说的公式自己算!起拱大小需要设计给出,否则容易出问题!
回复
ok168006716
2016年09月09日 09:40:56
36楼
大于5m的钢梁按跨度的1/800起拱 作图的人是否要把构件设计长一点也就是把起拱值算出来还是按直的设计 让工厂自行起拱
回复
番薯的守望者
2017年01月05日 21:52:08
37楼
钢规-条文说明
3.5.3 起拱的目的是为了改善外观和符合使用条件,因此起拱的大小应视实际需要而定,不能硬性规定单一的起拱值。例如,大跨度吊车梁的起拱度应与安装吊车轨道时的平直度要求相协调,位于飞机库大门上面的大跨度桁架的起拱度,应与大门顶部的吊挂条件相适应等等。但在一般情况下,起拱度可以用恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度来表示。这是国内外习惯用的,亦是合理的。按照这个数值起拱,在全部荷载作用下构件的挠度将等于,由可变荷载产生的挠度将围绕水平线在±范围内变动。当然,用这个方法计算起拱度往往比较麻烦,有经验的设计人员可以参考某些技术资料用简化方法处理,例如对跨度L≥15m的三角形屋架和L≥24m的梯形或平行弦桁架,其起拱度可取为L/500。
回复
chinalxb
2017年01月11日 17:07:05
38楼
计算上若挠度下不来就必须说明,有些施工规范上是有规定的。
回复
奶哥喝醉了
2017年01月12日 17:14:58
41楼
复杂的厂房,不同的梁起拱要求是不同的,所以不写,加工单位一般也都知道。如果厂房简单,可以明确的写出来。
回复
奶哥喝醉了
2017年01月12日 17:15:42
42楼
现在设计院为了规避责任一般都是按照规范来
回复
baiyizhou
2017年01月17日 15:38:41
43楼
还是要写明。。。
回复
bhbhs
2017年07月18日 14:18:04
44楼
回复

相关推荐

APP内打开