关于钢结构构件预先起拱,规范中没找到有像混凝土构件那样,规定跨度大于多少,起多少分之一的拱, 《钢结构设计规范》中“恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值”这一规定。在实际工程设计中,如何对起拱进行说明?

关于钢结构构件预先起拱,规范中没找到有像混凝土构件那样,规定跨度大于多少,起多少分之一的拱,
《钢结构设计规范》中“恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值”这一规定。在实际工程设计中,如何对起拱进行说明?

免费打赏
xsh3555
2014年10月17日 11:22:22
23楼
我也一直都没有找到依据,一直都是安装15m以上按照1/500起拱,不过我觉得不对,恳请高手指教
回复
xsh3555
2014年10月17日 11:25:44
24楼
对于跨度大于15m的三角形桁架和跨度大于24m的梯形平行桁架一般起拱高度为1/500
回复
ryanstella
2014年10月17日 17:04:04
25楼
我画图到时候都没说到起拱,心里不踏实啊
回复
wgsych
2014年10月18日 08:54:19
26楼
不知道那本规范上有?
回复
xsh3555
2014年10月20日 11:19:11
27楼
求索 发表于 2014-1-20 09:33 是根据什么来的这个要求太高了吧
回复
贝壳小七
2014年10月21日 10:42:42
28楼
kisswind00 发表于 2014-1-21 16:53 复杂的厂房,不同的梁起拱要求是不同的,所以不写,加工单位一般也都知道。如果厂房简单,可以明确的写出来 …你不写的话施工单位完全可以不起拱。要起拱的话,还是明确说明才好。我一般就是直接注明起拱的高度。
回复
chinalxb
2014年10月22日 08:22:24
29楼
通常是可以不写的,因为施工验收规范上有规定。只是有些设计者想强调或不知道施工规范有相关规定写上去的。但如果有特殊要求(比施工规范要求的严格些)可以在设计图纸中强调一下。
回复
朝五晚九
2014年10月22日 10:11:56
30楼
图纸上最好说明一下
回复
jingshunda163
2014年11月26日 10:52:24
31楼
一般根据工艺要求
回复
alen.0420
2014年11月27日 12:49:58
32楼
本帖最后由 alen.0420 于 2014-11-27 12:54 编辑

一般的钢梁没法起拱,怎么起?做成弧形的?