各位大侠好,我在做事故水池,就是那种在化工厂、药厂等厂区内设置,由于收集事故时产生的物料泄露、消防用水、雨水等 现在在做总图布置时,审核的总要我当做甲类(一个甲醛厂),导致我根本没有地方来防止事故水池,请教各位专家,事故水池的火灾危险类别应该怎么考虑,和物料考虑一样?可是消防时是稀释的,而且大部分情况是空置的,如果做成甲类,觉得有点太浪费了,希望大家告诉我应该怎么办?
各位大侠好,我在做事故水池,就是那种在化工厂、药厂等厂区内设置,由于收集事故时产生的物料泄露、消防用水、雨水等 现在在做总图布置时,审核的总要我当做甲类(一个甲醛厂),导致我根本没有地方来防止事故水池,请教各位专家,事故水池的火灾危险类别应该怎么考虑,和物料考虑一样?可是消防时是稀释的,而且大部分情况是空置的,如果做成甲类,觉得有点太浪费了,希望大家告诉我应该怎么办?
12楼
"事故状态下按甲类考虑,平时状态下按丙类考虑"说的不完整,应是火灾危险类别按丙类进行平面布置,事故状态下按甲类进行运行管理.
回复
13楼
在总平面布置时按丙类,毕竟消防水占主导,甲类物质被稀释,就像《建规》规定乙醇为甲类,而50~60度白酒为丙类,对池内的设备,比如水泵,则按甲类设置,电机必须是防爆电机
回复
14楼
预计新版的石油化工企业防火规范将实行,会对这个东东做规定的,可以参考。
回复
15楼
lgf182707 发表于 2014-1-20 11:46 “事故状态下按甲类考虑,平时状态下按丙类考虑”说的不完整,应是火灾危险类别按丙类进行平面布置,事故状态 …这个说法有什么依据吗,现在的审图的好像不怎么认可啊!
回复
16楼
zcrane2000 发表于 2014-1-22 20:53 预计新版的石油化工企业防火规范将实行,会对这个东东做规定的,可以参考。我们现在做的时候都是参考的建规,希望建规能出相关的规范吧!
回复