各位大侠好,我在做事故水池,就是那种在化工厂、药厂等厂区内设置,由于收集事故时产生的物料泄露、消防用水、雨水等 现在在做总图布置时,审核的总要我当做甲类(一个甲醛厂),导致我根本没有地方来防止事故水池,请教各位专家,事故水池的火灾危险类别应该怎么考虑,和物料考虑一样?可是消防时是稀释的,而且大部分情况是空置的,如果做成甲类,觉得有点太浪费了,希望大家告诉我应该怎么办?
各位大侠好,我在做事故水池,就是那种在化工厂、药厂等厂区内设置,由于收集事故时产生的物料泄露、消防用水、雨水等 现在在做总图布置时,审核的总要我当做甲类(一个甲醛厂),导致我根本没有地方来防止事故水池,请教各位专家,事故水池的火灾危险类别应该怎么考虑,和物料考虑一样?可是消防时是稀释的,而且大部分情况是空置的,如果做成甲类,觉得有点太浪费了,希望大家告诉我应该怎么办?
2楼
规范没有明确的规定,但事故状态下应按甲类考虑,距防火堤是7米的距离,最好离办公场所远一点,与围墙没有要求。以上意见供参考。
回复
3楼
xudengjia 发表于 2014-1-16 16:42 规范没有明确的规定,但事故状态下应按甲类考虑,距防火堤是7米的距离,最好离办公场所远一点,与围墙没有要 …现在好像没有什么明确的条文规定可以执行,大家都不确定,我昨天问总图的,他们说要不就按照石化规里面的含油污水池考虑,要不就按储存物质的火灾危险性来分类,两者距离都很大!
回复
4楼
等待大神等待大神等待大神
回复
5楼
事故状态下按甲类考虑,平时状态下按丙类考虑。
回复
6楼
我们院都是按《石化规》里面的含油污水池考虑,没有其他的办法,也不要考虑的太多。
回复
7楼
yq05234048 发表于 2014-1-17 13:51 事故状态下按甲类考虑,平时状态下按丙类考虑。我晕,你的回答好犀利啊,那我不知总图的时候怎么办,是不是要做一个移动式的水池子啊,哈哈哈
回复
8楼
xudengjia 发表于 2014-1-17 13:53 我们院都是按《石化规》里面的含油污水池考虑,没有其他的办法,也不要考虑的太多。恩,是啊,但是按照含油污水池考虑和乙类装置单元都要相距15米了,也很大了!我们在想按照及时按照甲类考虑,和装置的防火间距才12米啊,参考的是建规啊!所以比较一下,是不是都可以啊,还是想选个小点的距离,现在做的都是一些小点的厂子,私人企业,做大了也不合适!
回复
9楼
半角meeting 发表于 2014-1-17 15:00 我晕,你的回答好犀利啊,那我不知总图的时候怎么办,是不是要做一个移动式的水池子啊,哈哈哈你就按严格的考虑啊
回复
10楼
等待大神解答
回复
11楼
按甲类吧,要不然太繁琐了
回复