求助,此变压器可否继续运行??
weikkf
weikkf Lv.6
2014年01月15日 14:00:26
只看楼主

现场有一台10KV,200KVA油浸变压器,由于低压电缆故障,导致低压侧开关跳闸(非漏电跳闸),从此后变压器运行声音增大。停掉其他负荷,使变压器空载,声音没有变化仍然很大,经检查,变压器温度没有上升,低压各相线电压和相电压平衡。据判断可能是低压侧短路电流导致变压器绕组或铁芯松动导致声音变大,请问在此情况下,变压器还能继续运行使用吗?运行中有没有其他隐患呢?请哪位前辈给予帮助解答?谢谢了。

2014年01月15日 15:43:57
2楼
按照楼主所述,应该是绕组或铁心松动引起的。其次再看看电压和电流是否一致,根据运行的必要性和安全所虑,必须停下进行检查和检修。
回复
wxdchgs
2014年01月15日 17:33:41
3楼
建议吊芯检查一下。
无论是绕组线圈或铁心松动都是隐患。
回复
tune36
2014年01月15日 17:52:30
4楼
肯定是存在问题的,检修一下吧~
回复
wboy8759
2014年01月15日 18:02:53
5楼
取点变压器底部的油送去化验一下,有关指标没超标的话,变压器可以继续使用。如果油化验结果较差,建议吊芯检查。
回复
weikkf
2014年01月16日 13:36:09
6楼
赞同楼主的意见,询问了ABB变压器厂的技术人员,也是这个建议。谢谢!
回复
cz13306196492
2014年01月16日 13:49:44
7楼
这么牛,变压器都用ABB的,看来是个有钱的单位
回复
wboy8759
2014年01月16日 15:16:39
8楼
weikkf 发表于 2014-1-16 13:36 赞同楼主的意见,询问了ABB变压器厂的技术人员,也是这个建议。谢谢!呵呵,不是赞同“楼主”吧,是楼上吧?哈哈^_^。ABB在国内有几家吧,中山有一家我较熟。
回复
anhuidiangong
2014年01月16日 15:54:29
9楼
重新买一台,200KVA的,没几个钱。