11G101-1 P98 板和墙的钢筋后浇带构造 分为贯通留筋和100%搭接留筋请问这两种有什么区别 如何选用???
11G101-1 P98 板和墙的钢筋后浇带构造 分为贯通留筋和100%搭接留筋
请问这两种有什么区别 如何选用???
12楼
学习了 最近也遇到这个问题
回复
13楼
ylpztt 发表于 2014-1-21 17:59 《高规》3.4.13条文说明:所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋 …学习,谢谢:lol
回复
14楼
我们这施工基本上都不断开,不管是沉降后浇带还是温度后浇带,感觉不是很合适,但一直都这么做
回复
15楼
ylpztt 发表于 2014-1-21 17:59 《高规》3.4.13条文说明:所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋 …学习了 谢谢!~~
回复
16楼
钢筋断开,现场施工麻烦好多。建议尽量贯通
回复
17楼
《高规》3.4.13条文说明:所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。
建筑施工手册(第五版)讲后浇带处的钢筋必须贯通,不许断开。如果跨度不大,可一次配足钢筋;如果跨度较大,可按规定断开,在浇筑混凝土前按要求焊接断开钢筋。
回复
18楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我每看一个帖子,就回帖上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
19楼
《高规》3.4.13条文说明:所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。
回复
20楼
谢谢楼主,看了下规范,记住了
回复
21楼
感谢楼主的总结与分享!
回复