后浇带钢筋时贯通还是搭接???
风影紫
风影紫 Lv.15
2014年01月14日 16:18:44
只看楼主

11G101-1 P98 板和墙的钢筋后浇带构造 分为贯通留筋和100%搭接留筋请问这两种有什么区别 如何选用???

11G101-1 P98 板和墙的钢筋后浇带构造 分为贯通留筋和100%搭接留筋
请问这两种有什么区别 如何选用???
免费打赏
cadxzhou
2014年01月15日 08:52:27
2楼
后浇带钢筋如整根贯通,当用来代替伸缩缝时,后浇带处的钢筋将单独额外承受整个温度区段的温度应力;当用来代替沉降缝时,一旦主楼沉降大于裙房沉降,由于斜边大于直角边,后浇带处的钢筋将被拉长,额外承受拉力。为了消除后浇带处钢筋可能出现的额外负担,宜采用搭接接头,在浇灌后浇带混凝土之前再连接。
回复
风影紫
2014年01月15日 09:43:02
3楼
预备役老兵 发表于 2014-1-15 08:52 后浇带钢筋如整根贯通,当用来代替伸缩缝时,后浇带处的钢筋将单独额外承受整个温度区段的温度应力;当用来 …茅塞顿开,多谢!!!
回复
ctd22928356
2014年01月15日 10:20:04
4楼
为了减少钢筋对后浇带的影响,能断开的尽量断开,为送还少施工困难,梁底筋、地下室外墙外侧钢筋、地下室底板底钢筋可不断开。详《建筑结构》2007年第7期。
回复
kkhappy1
2014年01月15日 13:22:25
5楼
感谢楼主的总结与分享!
回复
甲方施工员
2014年01月15日 14:47:00
6楼

后浇带钢筋如整根贯通,当用来代替伸缩缝时,后浇带处的钢筋将单独额外承受整个温度区段的温度应力;当用来代替沉降缝时,一旦主楼沉降大于裙房沉降,由于斜边大于直角边,后浇带处的钢筋将被拉长,额外承受拉力。为了消除后浇带处钢筋可能出现的额外负担,宜采用搭接接头,在浇灌后浇带混凝土之前再连接。


学习了!
回复
ylpztt
2014年01月21日 17:59:37
7楼
《高规》3.4.13条文说明:所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。
回复
风影紫
2014年01月21日 20:09:24
8楼
ylpztt 发表于 2014-1-21 17:59 《高规》3.4.13条文说明:所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋 …没怎么翻过高规。。。记下来了
回复
李岩
2014年03月22日 10:26:32
9楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
zhanpengyun
2014年09月12日 11:47:37
10楼
风影紫 发表于 2014-1-21 20:09 没怎么翻过高规。。。记下来了这个真没有注意,学习了,谢谢楼主···:)
回复
砼心
2014年09月12日 13:55:20
11楼
ylpztt 发表于 2014-1-21 17:59 《高规》3.4.13条文说明:所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋 …规范掌握得好啊,赞一个!