11G101-1 P98 板和墙的钢筋后浇带构造 分为贯通留筋和100%搭接留筋请问这两种有什么区别 如何选用???
11G101-1 P98 板和墙的钢筋后浇带构造 分为贯通留筋和100%搭接留筋
请问这两种有什么区别 如何选用???
2楼
后浇带钢筋如整根贯通,当用来代替伸缩缝时,后浇带处的钢筋将单独额外承受整个温度区段的温度应力;当用来代替沉降缝时,一旦主楼沉降大于裙房沉降,由于斜边大于直角边,后浇带处的钢筋将被拉长,额外承受拉力。为了消除后浇带处钢筋可能出现的额外负担,宜采用搭接接头,在浇灌后浇带混凝土之前再连接。
回复
3楼
预备役老兵 发表于 2014-1-15 08:52 后浇带钢筋如整根贯通,当用来代替伸缩缝时,后浇带处的钢筋将单独额外承受整个温度区段的温度应力;当用来 …茅塞顿开,多谢!!!
回复
4楼
为了减少钢筋对后浇带的影响,能断开的尽量断开,为送还少施工困难,梁底筋、地下室外墙外侧钢筋、地下室底板底钢筋可不断开。详《建筑结构》2007年第7期。
回复
5楼
感谢楼主的总结与分享!
回复
6楼
后浇带钢筋如整根贯通,当用来代替伸缩缝时,后浇带处的钢筋将单独额外承受整个温度区段的温度应力;当用来代替沉降缝时,一旦主楼沉降大于裙房沉降,由于斜边大于直角边,后浇带处的钢筋将被拉长,额外承受拉力。为了消除后浇带处钢筋可能出现的额外负担,宜采用搭接接头,在浇灌后浇带混凝土之前再连接。
学习了!
回复
7楼
《高规》3.4.13条文说明:所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。
回复
8楼
ylpztt 发表于 2014-1-21 17:59 《高规》3.4.13条文说明:所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋 …没怎么翻过高规。。。记下来了
回复
9楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
10楼
风影紫 发表于 2014-1-21 20:09 没怎么翻过高规。。。记下来了这个真没有注意,学习了,谢谢楼主···:)
回复
11楼
ylpztt 发表于 2014-1-21 17:59 《高规》3.4.13条文说明:所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋 …规范掌握得好啊,赞一个!
回复