变压器油中氢气超标,大家都来看看怎么回事
helloqcmwy
helloqcmwy Lv.2
2014年01月13日 18:18:25
来自于变压器
只看楼主

工艺流程:试验合格——放油拆除组部件——二次吊罩封装——充油待发货(注:此时取油样做色谱试验各项指标都很好)。待发货产品在等待出厂期间(三个月以内),发货时再取油样做色谱时氢气就超标了,请大家给分析分析。

工艺流程:试验合格——放油拆除组部件——二次吊罩封装——充油待发货(注:此时取油样做色谱试验各项指标都很好)。
待发货产品在等待出厂期间(三个月以内),发货时再取油样做色谱时氢气就超标了,请大家给分析分析。
免费打赏
helloqcmwy
2014年01月13日 18:19:53
2楼
补充说明一下,以上所说的变压器为110KV级
回复
wodeha_005678
2014年01月13日 22:06:14
3楼
有可能你们储油罐中的油被污染了。你们试验完后多长时间取得油样?
回复
helloqcmwy
2014年01月14日 18:31:04
4楼
wodeha_005678 发表于 2014-1-13 22:06 有可能你们储油罐中的油被污染了。你们试验完后多长时间取得油样?油罐里油肯定没有问题的,我们定期检测的,况且在产品充完油待发货后,是需要从变压器内部取油样的,那个时候是合格的,等放上一段时间后,再从变压器内部取油样就超标了
回复
xintgzl
2014年01月15日 21:53:53
5楼
本帖最后由 xintgzl 于 2014-1-15 21:55 编辑

学习了不错
回复
wodeha_005678
2014年01月18日 23:44:01
6楼
还有一种可能就是变压器油受潮了,受潮后微水含量增加,导致氢气含量增加。
回复
zsphn6666
2014年01月21日 13:52:11
7楼
是不是做试验时有放电的现象。