冷缩头制作
xxy_1974
xxy_1974 Lv.2
2007年09月24日 15:28:54
来自于工地图片
只看楼主

冷缩头制作2

冷缩头制作2

1190618933463.JPG

免费打赏
wutaixiong
2008年03月11日 11:12:05
12楼
这个破系统怎么回事?老是回复不成功,发了几次,有时候又发现重复发贴了!真受不了!
回复
xxy_1974
2008年03月11日 12:24:57
13楼
施工人员按照说明书进行制作的,施工程序和十一楼所说吻合。
回复
ysjwgbukn2008
2008年03月17日 21:52:42
14楼
我的天呀,骗子!就一张相片,也拿上来骗分数!过份!
回复
y2234024
2008年06月01日 20:45:04
15楼
哪位高人可以教教我制作高压冷缩电缆的方法呀!是铁路27.5KV正馈线电缆头,单根的。另外想请教一下高压电缆头爆炸的原因!不胜感激!
回复
shangzhanjun01
2009年01月04日 11:18:40
16楼
:) :) :victory:
回复
cjg110112
2009年04月26日 08:49:53
17楼
做法正确的!
目前国产的冷缩电缆头没有所谓的应力管,而是将应力管作成应力锥和伞裙结合成一个整体。
工艺大致如下:
1)接楼上的,安装完冷缩管,在冷缩管上方留15毫米的屏蔽带,其余切除。
2)屏蔽带往上留15MM的半导电层,其余剥除。
3)处理半导层断口和清洁绝缘层、半导层。
4)缠绕半导电带
5)从半导电层端口往下量取尺寸(户内一般46MM。户外56MM,这个尺寸非常重要,要求比较精确)并做好标识。
6)涂硅脂膏并套入冷所终端头,定位于5的标识处,安装终端头。
7)安装铜端子。
8)安装冷缩密封管。
完成!
这样的工艺安装几年了,也没见出什么问题,很多人自己不知道不要去否定别人的做法!你不知道也许多着呢!

就如现在35KV的冷缩电缆终端需要安装5根地线的工艺,供电局的还叫嚷没见过这工艺,不让安装呢!
回复
sm_yc
2009年04月27日 20:43:00
18楼
长见识,学习了,不错的照片
学习了不少谢谢不错的照片
回复
wwgxs
2009年04月30日 18:20:03
19楼
长见识,学习了,不错的照片
学习了不少谢谢不错的照片:time: :time:
回复
down_happy
2009年08月22日 13:59:39
20楼
xxxxxx!
!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zhongguohuo
2010年08月05日 08:36:37
21楼
回复