柴油发电机房必须设置储油间吗?什么情况下可不设置
cecily1987
cecily1987 Lv.3
2014年01月10日 21:03:35
只看楼主

本帖最后由 cecily1987 于 2014-1-11 12:42 编辑 本人做的一个工程,工业厂站,需要一台200kw的柴油发电机。根据民用建筑电气规范要求,一刀切,应设置储油间。 但本人查找的样本,针对各容量的发电机,发电机房都有详细的设计,其中800kw以下的柴油发电机都没有储油间尺寸,且都自带底座邮箱。也就是说小容量的发电机可以不设储油间。 同时,国标图集柴油发电机房设计中,也对小容量的发电机房没有设置储油间。图集应该是遵循规范来设计的,否则不应由如此权威的机构来出版并作为设计参考,因此可以认为底座自带油箱的柴油发电机具备了储油间的功能,可以不另外在发电机房设置储油间,我的理解是正确的吗。各位审图专家是否应该变通考虑?

本帖最后由 cecily1987 于 2014-1-11 12:42 编辑

本人做的一个工程,工业厂站,需要一台200kw的柴油发电机。2014年01月15日 08:45:07
2楼
我现在也面临同样的问题
回复
电气交流
2014年01月15日 08:56:27
3楼
储油间不是必须的,一般在机房里设置的是日用油箱,一般是8个小时,印象中!
回复
jiangnanxia123
2014年01月15日 11:07:04
4楼
民规6.1.1第三条,“机房宜设有。。。储油间。。。。设计时可根据工程具体情况进行取舍、合并或增添。”设计储油间并不是强条。
回复
wq-lin
2014年08月15日 00:28:13
5楼
同样也在研究这个问题呢!!请问你找到相关的条例没有,有的话请回复下我,谢谢!
回复
fitman
2014年08月15日 16:50:58
6楼
厂房不归民规管!
但由于厂用发电机常担当发产的备用电源,用油更多,还是要找地方储油。
回复
chchfe
2015年04月16日 15:47:43
7楼
遇到了同样的问题
回复
qq_1404491924260
2015年05月04日 00:47:47
8楼
如果您需要集装箱式的我公司可以设计。
回复
panda0402
2015年06月18日 09:49:36
9楼
你好请问 你这个问题后来怎么解决的呢? 我不是搞电气的 ,但是最近也遇到了这个问题。很是头疼,想问日用油箱和发电机放在同一个屋子里,还需要隔间隔开吗?发电机100kw的。
谢谢~
回复
duchunbao_999
2015年09月06日 18:00:38
10楼
GB50016-2006 5.4.3-3,需要隔开的
回复
lwchn
2015年09月15日 11:11:43
11楼
学习了,也遇到这个问题
回复

相关推荐