请教一个室外消防的问题
ray_crisis
ray_crisis Lv.2
2014年01月10日 17:10:49
只看楼主

现在我在做一个厂区室外消防。市政给水进水口只有一个,拟分成一路给水,一路室外消防。厂区中间有一消防水池,从水池中引水作为室外消防的另一路水源。现在的问题是,业主准备用工业水或者中水打进消防水池,请问这样消防系统会不会存在污染给水水质的隐患。该如何处理。

现在我在做一个厂区室外消防。

市政给水进水口只有一个,拟分成一路给水,一路室外消防。

厂区中间有一消防水池,从水池中引水作为室外消防的另一路水源。

现在的问题是,业主准备用工业水或者中水打进消防水池,

请问这样消防系统会不会存在污染给水水质的隐患。

该如何处理。
免费打赏
wglgpsr
2014年01月10日 22:06:21
2楼
工业水可以进消防水池,作为消防补水。中水不应作为消防补水。中水在消防水池内贮存一定时间就会变质,有臭味,含细菌或病毒。如果建筑让这样的水淋湿了,里面还怎么住人?墙面、楼板怎么消毒?在设计时,如果把中水作为消防水,应属于设计失误。

回复
王农勤
2014年01月11日 11:11:10
3楼
生活给水管道与非生活给水管道严禁连接。
回复
toumingweixiao000
2014年01月13日 14:58:21
4楼
同意沙发意见.补充一下,厂区从市政给水和网取水处,一定要设倒流防止器,生活给水和消防给水各一个.
回复

相关推荐