海尔vrv空调系统末端制热效果不好
wsj352509896
2014年01月10日 15:33:27
来自于中央空调
只看楼主

一栋5层的大楼,每层两套vrv空调系统,其他系统运转均正常,只有一楼西侧大厅系统有问题,该系统一共11台内机,房间6台,首层大厅5台;首层大厅五台均预热(回液温度小于32°显示预热)房间6台均正常,空调室外机位于六层架空层处,工作压力为pd=2.5MP PS=0.5MP 抽正空及制冷剂均没问题 跪求解决方案

一栋5层的大楼,每层两套vrv空调系统,其他系统运转均正常,只有一楼西侧大厅系统有问题,该系统一共11台内机,房间6台,首层大厅5台;首层大厅五台均预热(回液温度小于32°显示预热)房间6台均正常,空调室外机位于六层架空层处,工作压力为pd=2.5MP PS=0.5MP 抽正空及制冷剂均没问题 跪求解决方案
半日浮云
2014年01月10日 15:59:35
2楼
楼主自己有没有仔细检查过?比方说室外机工作是否正常?
回复
z861511340
2014年01月10日 20:03:07
3楼
一点有用的信息都没有
回复
z861511340
2014年01月10日 20:08:26
4楼
首先看一下那台室内机的气液管温差,那台机器的膨胀阀开度,出回风口是不是有异物挡住了!!! 看看图纸有没有可能是管路过长(几率小) 等等