中央空调供暖系统中有的末端循环特别不好该怎么处理?
xiaowanzick
2013年10月08日 16:22:02
来自于中央空调
只看楼主

浮动盘管式换热器,汽水交换,冬季风机盘管有个别的房间大概占到0.5%左右的地方(1万平米的建筑内有10台左右的空调)风机盘管水循环不好,而且都是黑水,基本上是不怎么循环,但是也有温度,像这种情况如果在进房间处加个小的屏蔽泵可以吗?会影响别的房间吗?主机和水泵设计的都特大的流量也没问题,请教哪位专家给点建议,谢谢!

浮动盘管式换热器,汽水交换,冬季风机盘管有个别的房间大概占到0.5%左右的地方(1万平米的建筑内有10台左右的空调)风机盘管水循环不好,而且都是黑水,基本上是不怎么循环,但是也有温度,像这种情况如果在进房间处加个小的屏蔽泵可以吗?会影响别的房间吗?主机和水泵设计的都特大的流量也没问题,请教哪位专家给点建议,谢谢!
jinqingjie
2013年10月09日 20:08:59
2楼
是末端风盘吗? 把系统排气经常排 另外过滤器好好洗洗试试 都是黑水改清洗过滤器了
回复
zts81810022
2013年10月09日 21:15:52
3楼
1.风盘内的排气旋开排出冷水为止,2.看看控制电磁阀的开关是否会正常开启3.连接管路的Y型过滤器拆开清洗4.系统内的水质是否有问题.
回复

相关推荐

APP内打开