变风量空调系统设计及末端设计经验
yjnwl
yjnwl Lv.2
2010年11月10日 14:35:57
只看楼主

变风量空调系统设计及末端设计经验摘要 本文重点是介绍VAV变风量空调系统在“北京第五广场”工程设计中的应用。回顾VAV变风量空调系统的原理、国内外发展概况、优缺点、变风量空调系统代表类型、变风量空调末端分类等;阐述了工程设计中VAV变风量空调系统设计负荷计算要点及经验、风量的确定、系统设计、末端选择、噪声控制、自控等。以本人在“北京第五广场”的工程实践提供了地台送风(一种变风量末端)的设计与常规吊顶中VAV末端设计的各自特点、设计要点。给广大一线设计人员提供一个设计经验及参考。

变风量空调系统设计及末端设计经验
摘要 本文重点是介绍VAV变风量空调系统在“北京第五广场”工程设计中的应用。关键词 变风量空调 变风量地台送风 节能 定静压控制 末端设计





1. 变风量空调系统概述


1. 1 变风量空调系统定义:


变风量(Variable Air Volume)空调系统是根据室内空调负荷的变化或室内参数要求的改变,通过自动改变送风量(也可在达到最小送风量时调节送风温度)来控制某一空调区域温度和保证室内空气压力的空调系统。


变风量空调系统由空气处理机组(AHU)、新风/排风/送风/回风管道、变风量末端装置(VAV Box)和房间温度传感器(TE)等控制装置组成。一般为上送
yjnwl
2010年11月10日 14:36:40
2楼
.2 变风量空调系统的代表类型:


变风量(VAV)空调系统于二十世纪60年代始创于美国,由于它的节能等优点目前已成为美国的主流空调系统。北美VAV空调系统特点:大温差、低温送风、每层单台AHU (空气处理机组)、末端多采用串联风机动力型。压力无关型变风量末端控制箱的风速传感器采用皮托管型。


在日本二十世纪90年代以后的新建或改建建筑基本都采用变风量(VAV)空调系统。日本VAV空调系统特点:常温差、常温送风、每层多台AHU (空气处理机组)、末端多采用单风道末端。压力无关型变风量末端控制箱的风速传感器采用风速计(有超声波型、磁电感应型、热电型)。


诱导型VAV空调末端是一种在北欧广泛采用的VAV末端,特别是对空气品质要求较高的医院病房或办公。诱导型VAV末端是指经过集中处理的一次风(可以是低温送风)由风机送入空调房间内的诱导器中,诱导室内回风后再送入房间。诱导器是分设于室内的末端装置,它由静压箱、进气装置(喷嘴,VAV调节阀)和盘管(又称二次盘管,也有的不设盘管)等组成。一次风(新风)进入诱导器的静压箱,经喷嘴以高速射出(20~30m/s)。由于喷出气流的引射作用,在诱导器内造成负压,室内空气(即回风,又称二次风)被吸入诱导器,一、二次风相混合由诱导器风口送出。AHU空调机房占地面积小。


我国于80年代末开始应用变风量(VAV)空调系统,多以北美的VAV系统为主。


在中国香港,80年代以后新建的著名建筑中有80%以上采用VAV系统,且多数为单风道系统,外区末端装置内设电加热器。部分建筑如汇丰银行等采用地台送风的VAV系统。





2. 变风量空调系统的特点、常用
回复
yjnwl
2010年11月10日 14:38:09
3楼
2.3 关于VAV地台送风空调系统的认识与经验:


“北京第五广场”按照原港方业主的要求,办公层的空调设计采用变风量地台送风,更换业主后,新业主对此系统提出质疑,要求重新论证空调系统。变风量地台送风在北美、欧洲地区有大量的工程实例,在香港也有几个工程实例,上海有在施工程。北美及香港的高档办公约有20%~30%设计此系统,两地目前已有约100多个工程使用。而北京没有工程实例,在进行了以下分析后,基于北京目前的气候及人文条件,这个工程我们否定了用地台送风。


2.3.1 地台送风的定义: 它是一种下送上回的变风量空调系统。新风经新风机组预处理后送入空调机房,经CAV(定风量箱)后与回风混合,再经空气处理机组(AHU)处理后由管道送入空调房间的架空地板下的VAV Box,再由VAV Box送入架空地板中,架空地板作为大静压箱,其中均匀安装末端送风装置----地台送风机(或称地台风柜机)FTU(Fan Terminal Unit),由地板风口向房间下送,天花吊顶上回。架空地板500mm高(净高450mm),FTU外形尺寸一般为595mmx595mmx280mm(或600x600x250~350),每台风量为300m3/h。


2.3.2 地台送风有以下几方面显著的优点: a).在洁净、湿润、温暖的环境下,下送风是对人体卫生及舒适性最好的系统;b).气流组织下送上回上排,空气循环最佳,能量利用系数βi >1;c).FTU内无盘管,无滴水漏水隐患;d).噪音较低;e).施工方便,活动地板下既用作送风静压箱,又可用来敷设各种管道和供电通信线路;f).当房间分隔进行增减或更新时,可方便的调整和新增地板送风口及地台风柜机接线口的位置及数量;g).顶棚上留有的空间即可用作回风静压箱又可敷设照明及消防等各种管线;h).安装调试较简单。


2.3.3 采用地台送风在设计中需要考虑的问题: a).保持活动地板下一定高度均匀的静压箱;b).注意FTU设备安装减震;c).控制活动地板上的送风口风速;d).改善FTU出风口的气流组织,在风机的出风口加装导流板;e).尽量选低转速风机,并使风机经常是处于最高效率点工作;f).保持房间的清洁;g).送风口或送风箱带灰尘收集; h).地
回复
yjnwl
2010年11月10日 14:38:40
4楼
Re:楼主
3.2 常用变风量空调系统的系统末端装置分类:


按控制分类,末端装置按照是否补偿压力变化,分为:压力有关型和压力无关型。二者的控制不同。压力有关型:直接根据房间温度控制器来控制末端阀位执行机构。压力无关型:使用风量控制器调节末端阀位执行机构,而风量控制器的设定值通过房间温度控制器进行重设定。


目前常用的压力无关型末端装置按末端形式分类在国内最常用的主要为两类3种,即风机动力型变风量末端装置(以下简称FPB末端装置)和节流型(单风道)变风量末端装置两类。FPB末端装置是在节流型变风量末端装置中内置一离心式增压风机,根据增压风机与一次风风阀的排列位置的不同,风机动力型变风量末端装置可以分成并联型和串联型两种形式。并联型FPB末端装置是指增压风机与一次风风阀并排设置,经集中空调器处理后的一次风只通过一次风风阀而不通过增压风机。串联型FPB末端装置是指在该变风量装置内一次风既通过一次风风阀,又通过增压风机。〔参考文献2 P1页〕
回复
hvacgong
2011年01月27日 16:11:40
5楼
很好的资料,学习了
回复
tucunaaa
2011年03月22日 19:30:15
6楼
经典项目,好好学习
回复
loveymh
2011年03月30日 11:00:30
7楼
正在做一个这样的系统,学习恩啦,谢谢。
回复
shenaiquan514242
2011年06月16日 11:01:10
8楼
看不懂啊,有些复杂的。有人亲自指导下就好了。
回复
bszxw
2011年07月15日 23:26:49
9楼
好好学习
回复
sjh7185
2011年07月20日 09:43:20
10楼
回复
lihuafeng0116
2011年09月21日 16:01:47
11楼
学习中~顶起来~
回复

相关推荐

APP内打开