新人求助啊,关于PKPM计算梁配筋问题
liuqijiepsv
2014年01月10日 14:42:33
只看楼主

在论坛里看到很多人说PKPM的计算结果不是很好,需要在基础上尽享修改,我很不明白哪里不合理(除了某些文字排放),比如说一根梁左顶筋计算面积是200,实际配筋308;中顶筋计算面积250,实际配筋308;右顶筋就算面积250;实际配筋308;底筋计算面积250实际配筋308;也有的梁式这样的:左顶计算214,实际配760;中顶521,实配1521,右顶计算556,实配760.请问我上面两个情况有什么问题(第二个感觉实际配筋过大了),我应该如何修改,是不是按照WQJ文件上的计算面积配筋就可以了(除了构造筋),请前辈们指教一下

在论坛里看到很多人说PKPM的计算结果不是很好,需要在基础上尽享修改,我很不明白哪里不合理(除了某些文字排放),比如说一根梁左顶筋计算面积是200,实际配筋308;中顶筋计算面积250,实际配筋308;右顶筋就算面积250;实际配筋308;底筋计算面积250实际配筋308;也有的梁式这样的:左顶计算214,实际配760;中顶521,实配1521,右顶计算556,实配760.请问我上面两个情况有什么问题(第二个感觉实际配筋过大了),我应该如何修改,是不是按照WQJ文件上的计算面积配筋就可以了(除了构造筋),请前辈们指教一下
免费打赏
liuqijiepsv
2014年01月13日 14:19:49
12楼
高处能胜寒 发表于 2014-1-13 14:16 可以直接按计算结果自己手动配筋!好的,谢谢您的回答,受益匪浅
回复
xiensh
2014年01月13日 14:30:32
13楼
我是来学习的
回复
xiensh
2014年01月13日 14:30:55
14楼
谢谢楼主分享
回复
x670703714
2014年01月13日 14:36:21
15楼
我也是来学习的
回复
x670703714
2014年01月13日 14:36:43
16楼
谢谢楼主分享
回复
sddcx10000
2014年03月18日 09:22:00
17楼
感觉没学到什么东西
回复
vikimars
2014年03月18日 09:31:17
18楼
:):):):):):):)
回复
受压与抗拔
2015年03月15日 15:15:17
19楼
好多要学习,结构就是一门好深的学问
回复
tom_sun
2015年04月10日 14:38:14
20楼
梁平法施工图中 配筋参数菜单里面 你肯定点根据裂缝宽度选筋了。一般按SATWE配筋简图WPJ文件里的计算结果配筋是满足承载能力极限状态的,但对于正常使用(裂缝宽度和挠度),为了满足规范限值要求,点根据裂缝宽度选筋后,PKPM会自动增加配筋来满足裂缝宽度的要求,另外对于大跨度梁,还需要手动增大底筋以满足挠度要求。这两大因素导致实际配筋比WPJ文件计算配筋面积偏大。

90后赵府2少爷:厉害 高手啊

回复
changqing0805
2015年05月24日 10:00:49
21楼
精解 给力呀
回复

相关推荐

APP内打开