本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-10 09:05 编辑 我现在这个工地已经封顶,但是关于后浇带的留置还是有点没搞懂,想请教下各位大师。主要是现场留置和图纸上有差距,现场基本都有改动,主要好像是说绑扎梁的时候有影响,要多移动一段距离什么的。有什么硬性的规范吗
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-10 09:05 编辑
我现在这个工地已经封顶,但是关于后浇带的留置还是有点没搞懂,想请教下各位大师。主要是现场留置和图纸上有差距,现场基本都有改动,主要好像是说绑扎梁的时候有影响,要多移动一段距离什么的。有什么硬性的规范吗
2楼
施工的依据之一是设计图纸,现场为什么不按照设计图纸施工?
回复
3楼
设计给的留置位置是构件受力影响最小的地方,不要因为绑筋困难就改变位置。
回复
4楼
一般设计出来就是有依据的吧,一般原则还是按图施工把
回复
5楼
借贴问话,我工地一钢板止水带浇筑出问题,也算是后浇带。
东西长40米的止水钢板,西边的部分基本被全浇到混凝土里,东边的只有大约100mm露在外面。
请问有什么后果?
整改措施有哪些,费用如何?
回复
6楼
本帖最后由 甲方施工员 于 2014-1-10 09:11 编辑 honterice 发表于 2014-1-10 08:54 借贴问话,我工地一钢板止水带浇筑出问题,也算是后浇带。东西长40米的止水钢板,西边的部分基本被全浇到 …后果就是到最后施工缝的位置漏水,整改:将已经浇筑好的凿出一截来然后补焊到设计要求高度。
回复
7楼
按理说 多一道施工缝就多一道可能漏水的可能 但是后浇带是满足结构的不需要 客服不均匀沉降带来的后期不变 不能因为施工方便随意改变位置
回复
8楼
稍微移动,应该影响不大
回复
9楼
甲方施工员 发表于 2014-1-10 09:12 按理说 多一道施工缝就多一道可能漏水的可能 但是后浇带是满足结构的不需要 客服不均匀沉降带来的后期不变 … 如果要是刚好从承台上过,必须要移吧,难道在承台里空一段?
回复
10楼
m8124177 发表于 2014-1-10 21:03 如果要是刚好从承台上过,必须要移吧,难道在承台里空一段?设计一般不会让你从承台穿,这个还得看设计,如果感觉不合理可以和设计沟通
回复
11楼
按图施工是最基本的,有问题可以联系设计,切忌私自变动,不能想当然。
回复