3150kva 10kv/0.4kv的变压器常用吗?
bluesmap
bluesmap Lv.4
2014年01月09日 15:26:20
只看楼主

查了很多样本 10kv/0.4kv的变压器都只到2500KVA, 但也能搜到3150kva的,是不是3150kva 10kv/0.4kv的变压器不建议使用?

查了很多样本 10kv/0.4kv的变压器都只到2500KVA, 但也能搜到3150kva的,是不是3150kva 10kv/0.4kv的变压器不建议使用?
免费打赏
wgw5213344
2014年01月09日 15:33:30
2楼
用的不多
回复
wboy8759
2014年01月09日 15:38:00
3楼
是的,规范如此,10kV配电变压器的容量一般只在2500以内。再大的,要特别定做,还要经供电局允许。我就见过7500KVA的定制配电变压器,大功率进口轧机变频器用的,不过,变比为10kV/3600V。
回复
加菲猫
2014年01月09日 16:08:23
4楼
没见过,:)
回复
电气交流
2014年01月09日 16:27:55
5楼
400V,这么大的见得不错,需要定制了,一般400V到2500kVA左右。
至于二次侧3kV,6kV的,10M的多得是!
回复
engineershao
2014年01月09日 16:34:38
6楼
有使用案例,但是不建议搞这么大的。
回复
云飘飘
2014年01月11日 07:40:36
8楼
至少民用建筑用的极少
回复
lingxuct
2014年01月11日 09:34:28
9楼
3150KVA容量变压器,直接变到线电压400V,低压侧额定电流有4547A,这么大的低压断路器(5000A有点紧张)很少,且低压侧短路电流达91KA,下面需配断路器的极限分断能力要100KA了?
回复
fishbone_l
2014年01月11日 10:10:54
10楼
遇到过一回,低压侧空气断路器用三菱AE6300-SW ,极限分断能力要130KA.母线用10tX120四片
回复
fddaiyong12345
2014年01月11日 13:03:12
11楼
我们这里刚安装了一个3150kVA的配电变压器,低压侧的电流达4000A左右。
回复
lczb72
2014年01月11日 13:09:43
12楼
路过学习学习
回复