现场我看到这里柱子的下端采用的是电渣压力焊,上端采用的是双面焊,这样是不是合理?心里很是疑惑,因为在我的认知里这单面焊接方式,直接把主筋烧坏了。 而且这梁上皮同一根面筋怎么连续绑扎搭接了两次?呵呵,我看完是默默鄙视了一下这个工地的,因为看着怎么都像豆腐渣工程啊。或许因为我还见识浅薄,看的不周全,没能和实际连起来,所以就想请教一下老师。
我也来鄙视下:果然大豆腐渣:柱子的下端采用的是电渣压力焊,上端采用的是双面焊,这样是不合理。
梁连续绑扎两次更不合理,也不允许!板筋垫块过少!梁箍筋跑位,太少!
回复
3楼
额,路过捡个土木币
回复
4楼
牛人啊。这都看出来了。能不能具体一点。
回复
5楼
额,路过学习一下
回复
6楼
电渣压力焊、双面焊只是焊接方式不同,只要焊接点符合规范验收标准就行。垫块一般是板筋全部完成以后才放置的,现在只是完成了底筋绑扎,不能片面说是豆腐渣工程,不过现场管理应当加强,钢筋绑扎间距很不规范,梁的面筋搭接位置错误。
回复
7楼
这应该是正在施工中的工程
回复
8楼
钢筋没少就不错了
回复
9楼
本帖最后由 请叫我杨哥 于 2014-1-10 09:34 编辑
施工的话浇筑之前应该会再检查垫块啥的吧 ,梁箍筋确实有点乱了,设计图纸在他们那儿直接是摆设么?
回复
10楼
有时候,施工方真TM欠扁,问他梁绑扎为嘛不按照图纸大样来,他说一根钢筋10m,直接这样摆过去,省得截断了浪费。。。真有一种给他两耳刮子的冲动!
回复
11楼
电渣压力焊、双面焊只是焊接方式不同,只要焊接点符合规范验收标准就行。垫块一般是板筋全部完成以后才放置的,现在只是完成了底筋绑扎,不能片面说是豆腐渣工程,不过现场管理应当加强,钢筋绑扎间距很不规范,梁的面筋搭接位置错误。
回复