组合式空调机组冷负荷是变大了还是变小了?
冰鹰
冰鹰 Lv.14
2014年01月09日 13:51:13
来自于中央空调
只看楼主

空调机组在设备选型时,设计院提供的参数中未提供新风比,生产厂家在进行选型时直接采用30%进行机组选型。厂家选型工作完成后,设计院在复合参数时提出,新风比实际需要的应该在15%左右,厂家说需要重新选型,但是机组的表冷器会发生变化,要增大。请教各位,造成这样的原因是什么?希望可以提供理论计算过程,谢谢!


2014年01月09日 22:11:11
2楼
新风比变小了,表冷器也应该变小,不是变大,而且,定设备时,设计院提供的数据不够齐全
回复
冰鹰
2014年01月10日 09:08:20
3楼
yiyan124 发表于 2014-1-9 22:11 新风比变小了,表冷器也应该变小,不是变大,而且,定设备时,设计院提供的数据不够齐全我刚开始也是认为表冷器应该是变小的,但是厂家的技术人员说表冷器要增大!要加钱的!!
回复
wode0418
2014年01月10日 15:34:29
4楼
我是个新手,冒昧的问一句新风比有啥用途啊
回复
hantaisheng
2014年01月10日 15:43:33
5楼
应该加大吧,新风工况表冷器处理焓差大,回风工况处理焓差小,应该是这个道理吧。
回复
益元
2014年01月11日 20:55:46
6楼
原新风量占30%,现只占15%,新风减少了,冷负荷变小了,表冷器当然也要改小才行
回复
qq363698461
2014年01月12日 09:19:56
7楼
资料不错,学习了!
回复
youlf
2014年01月13日 08:50:07
8楼
的确应该增大。厂家看的 参数就是冷负荷。原来温差大,现在温差小,风量不变,表冷器当然应该加大了。
回复
一名工人588
2014年01月13日 08:56:16
9楼
:)
的确应该增大。厂家看的 参数就是冷负荷。
回复
冰鹰
2014年01月13日 09:04:12
10楼
本帖最后由 lizhimailnet 于 2014-1-13 09:07 编辑 youlf 发表于 2014-1-13 08:50 的确应该增大。厂家看的 参数就是冷负荷。原来温差大,现在温差小,风量不变,表冷器当然应该加大了。能解释清楚点吗?风量不变,风的温差变小了,感觉冷负荷应改变小啊?谢谢
回复
yzhchlan
2014年01月13日 09:09:52
11楼
温差小,风量不变,冷量不是变小吗?