空调机组在设备选型时,设计院提供的参数中未提供新风比,生产厂家在进行选型时直接采用30%进行机组选型。厂家选型工作完成后,设计院在复合参数时提出,新风比实际需要的应该在15%左右,厂家说需要重新选型,但是机组的表冷器会发生变化,要增大。请教各位,造成这样的原因是什么?希望可以提供理论计算过程,谢谢!
hantaisheng 发表于 2014-1-10 15:43 应该加大吧,新风工况表冷器处理焓差大,回风工况处理焓差小,应该是这个道理吧。能解释清楚点吗?同样风量情况下,焓差变小,需要的冷量应该变小啊!
回复
13楼
参数就是冷负荷
回复
14楼
问题还是没有解决啊!:L:L:L
回复
15楼
楼主,新风是经过新风机组处理过的,还是室外直接引的?厂家好像考虑的按处理的新风,进房间新风减少15%,冷负荷减少,空调机组加大表冷器
回复
16楼
楼上说的很关键,如果厂家考虑处理后的新风就应该是加大表冷器,不过通常是没处理的新风,焓差比较大,新风减少表冷器也应该减少
回复
17楼
本帖最后由 lizhimailnet 于 2014-1-20 16:43 编辑 silence981 发表于 2014-1-20 10:19 楼主,新风是经过新风机组处理过的,还是室外直接引的?厂家好像考虑的按处理的新风,进房间新风减少15%,冷 …新风是直接引自室外的风,谢谢!请解释一下,您说的“冷负荷减少,空调机组加大表冷器”??是出于何种原理?
回复
18楼
资料不错,学习了!
回复
19楼
加大,制冷量不变的前提下,新风越多,表冷器面积越小
回复