小区内室外景观路灯选择TN-S还是TT系统?
tmsmt123
tmsmt123 Lv.7
2014年01月09日 05:11:01
只看楼主

本帖最后由 tmsmt123 于 2014-1-9 05:20 编辑 现在在做小区总图,设计小区内路灯,包括一些景观灯,电源引自小区内配电房,单体建筑物采用的都是TN-S系统问题是:1.规范中宜采用TT或者TNS系统,民规中说距离不超20M,应和单体建筑物一致故,我选择TN-S系统,3P进线开关,不装漏电保护(看了一些讨论,TT系统需要4P开关得装漏保??不知道这样理解是否片面)2.线路选择几线?5线还是4线呢?

本帖最后由 tmsmt123 于 2014-1-9 05:20 编辑

现在在做小区总图,设计小区内路灯,包括一些景观灯,电源引自小区内配电房,单体建筑物采用的都是TN-S系统

问题是:
1.规范中宜采用TT或者TNS系统,民规中说距离不超20M,应和单体建筑物一致
故,我选择TN-S系统,3P进线开关,不装漏电保护(看了一些讨论,TT系统需要4P开关得装漏保??不知道这样理解是否片面)

2.线路选择几线?5线还是4线呢?

3.回路开关选择1P还是?每条回路是单相还是三相形式,这涉及到计算负荷的问题.

4.有些线路大概有个200M长(不超过300M),是否要考虑电压降,若要考虑的话,该如何解决,通过增大线径?

望高手回答!

非城市道路路灯!!!!!!!!!!!
免费打赏
lzhaicxy
2014年01月14日 08:45:01
22楼
市政路灯TN-S居多,小区庭院灯TT居多
回复
jiangnanxia123
2014年01月14日 09:49:43
23楼
用TT系统吧
回复
tmsmt123
2014年01月14日 09:56:39
24楼
谢谢各位的回答!

具体施工的时候,TN-S和TT的区别在于,前者重复接地,后者单独接地,那灯壳怎么接地?
回复
tmsmt123
2014年01月14日 10:01:39
25楼
humeixiang 发表于 2014-1-13 22:05 我们公司路灯配电箱进线是五线制,三相火线上每相线上大概有十七个灯,用2P空开控制,各支路用的3*10的电缆 …这个是城市路灯吧?我现在改用1p+n的ABB那个开关了(GS201),电缆的话,我看以前的图纸用VV,我现在用YJV,可以么?我一般控制在一回路2KW以下.我主要做小区或者厂房内的,因为区域内基本都是TN-S系统接入,所以按照规范觉的路灯也就TN-S好了.用啥灯确实想不好,不是很了解无极灯,以前用高压钠灯,现在就LED.
回复
tmsmt123
2014年01月14日 10:03:22
26楼
lsc19590714 发表于 2014-1-12 10:29 既然是TN-S系统,应是三相五线制到路灯配电箱处,各分支回路应装漏电开关,且开关参数要符合规范,路灯杆外 …感谢回答!能否比较清晰的说明下TN-S和TT系统在施工时比较明显的区别呢?实在对这方面知识比较匮乏.
回复
tmsmt123
2014年01月14日 10:12:44
27楼
薛家大女婿 发表于 2014-1-9 21:51 希望楼主按照现在的想法出个图纸,将图纸分享出来在讨论了,我最近也在研究小区内路灯的设计。http://b …“前提是最好在这TN-S接地系统中配置RCD做保护。”前辈,漏保具体装哪,灯控箱接地那还是进线开关或者单回路漏电微断?衍生一个小问题,我看院里别人的图纸,总箱有接地,用了4P开关,层箱也接地..我觉的没必要了吧.回到路灯的一些问题1.有规范说20M那个标准,那如果一个小区内一条回路里局部灯大大超过20M呢?2.若用TN-S系统,灯控箱5线进,用3P漏保开关,出线各回路5线出,用1P+N漏保开关,计算负荷,各回路按照单相算.那回路的5线是哪5根呢?
回复
lsc19590714
2014年01月14日 11:16:25
28楼
具体地说:从10/0.4KV配电室低压分支出口开关到一级配电箱再到路灯终端配电控制箱用的是TN-S系统(三相五线制)。从路灯终端配电控制箱再往下分支到各个路灯杆处走线为L、N两线制。路灯杆外壳直接就近下地(做人工接地体)连接。电阻值小于10欧。终端箱内装配总的浪涌保护器及各分支回路装设2P漏电保护开关。
回复
知乎圆桌
2014年01月14日 11:20:16
29楼
tmsmt123 发表于 2014-1-14 10:12 “前提是最好在这TN-S接地系统中配置RCD做保护。”前辈,漏保具体装哪,灯控箱接地那还是进线开关或者单回 …路灯采用TN-S进入,三相进来单相供电,自己画的图,做个参考。错误之处请明示为了1个回路故障不影响另一回路的原则设置分路漏保模式,设置4P断路器是为了检修安全,因为处于非等电位保护区所以还是有必要设置4P开关的,断路器上面的隔离开关是为了整个配电系统的安全多一重保障。4842865
回复
知乎圆桌
2014年01月14日 11:24:21
30楼
liu583829685
2014年01月14日 11:41:24
31楼
愚见:1对庭园灯不应采用TN系统,而应采用TT系统或局部TT系统.且应有RCD作接地故障保护。
广场高杆灯考虑的不是防触电,而主要考虑的是防雷,灯杆顶部安装若干个高发光度的灯具,防雷的方法是在灯杆上装富兰克林避雷针。高杆灯的接地系统可采用与广场接地制式相同的TN系统或TT系统。(无需RCD)
厂区道路照明灯的电源系统可与厂内电源系统相同,不论是TT系统还是TN系统都要安装RCD。
2、3选择TT系统只能是2线或4线,开关对应的2P或4P(有RCD);
4考虑线路压降应加大导线截面或减小每一回路的负荷。
回复