关于室外公园景观性电气设计讨论
彭大善人
2014年11月09日 17:13:53
只看楼主

最近生意不好做,以前没接触过的室外景观也开始做了,由于没接触过,做法一直有待讨论,没有定论,下面列举一些在设计中遇到的问题大家一起讨论讨论。1:配电系统 (室外配电系统有2种,TT TN-S。2种做法各有千秋,但我的做法是TN-S,虽然比较费线,但优点如下:施工更方便了,景观性的东西接地没那么繁琐了)2:单灯保护(庭院灯,路灯,景观性大柱形灯采用灯具单灯保护,+6A的熔断器,大于250W的泛光灯也需要加)

最近生意不好做,以前没接触过的室外景观也开始做了,由于没接触过,做法一直有待讨论,没有定论,下面列举一些在设计中遇到的问题大家一起讨论讨论。
1:配电系统 (室外配电系统有2种,TT TN-S。2种做法各有千秋,但我的做法是TN-S,虽然比较费线,但优点如下:施工更方便了,景观性的东西接地没那么繁琐了)
2:单灯保护(庭院灯,路灯,景观性大柱形灯采用灯具单灯保护,+6A的熔断器,大于250W的泛光灯也需要加)
3:水底灯具做LEB(这个民规与图集上都有做法,但是我现在这个项目的水并不是喷泉性质,死水一滩,我灯具全部用小变压器变压为12V,就没有做)
4:草坪灯,小型照树灯接地保护(一个片区集中性的小型灯具,利用角钢做固定,并且用PE2.5连接各个角钢,做联合重复接地)
5:照明控制(暂时我用的时钟控制器 ,定时自动操作,简单方便快捷。如果甲方有需要,可以做网络控制,每个箱子加网络设备与网线。)
6:RCD选择(曾经有位市政大神给我说 如果施工差,部分基坑带有积水,30MA的很容易无故跳闸,是否需要整定到70)


由于市政景观性很少有国家规范来限定,以上问题都是很容易出现的 大家有不同的见解,不同的问题可以来讨论。共同进步,变成全能,提高自己的核心价值嘛。;P


彭大善人
2014年11月09日 21:01:23
2楼
还有一条 电压降的计算 ,每条支路过长,常常超过200m以上 需要计算电压降来增大截面。
回复
云飘飘
2014年11月10日 06:14:02
3楼
还是采用TT系统多一点。
回复
woheni2010
2014年11月10日 08:38:26
4楼
首先一点TNS肯定比TT系统省钱。30MA基本没问题。手动加时控已经可以满足要求。但是需要分种类。
回复
彭大善人
2014年11月10日 11:17:22
5楼
云飘飘 发表于 2014-11-10 06:14 还是采用TT系统多一点。做TT 小型灯具的接地极怎么弄,泛光灯这些打个扁钢算完事么。
回复
开心老爸
2014年11月10日 13:24:09
6楼
1:配电系统 景观照明回路比较多,灯具也多,用TN系统更合适。
2:单灯保护我是没加。
3:水底灯具要采用安全电压供电,不需要加。
4:草坪灯,小型照树灯接地保护用TN-S,不用再接地。
5:照明控制一般用时间控制和光控制。
6:RCD选择一定要30mA,保证人身安全

回复
晶开儿心
2014年11月10日 18:17:38
7楼
顶起,学习
回复
tigerlei0919
2014年11月11日 15:11:41
8楼
讲得都很好!
回复
睡梦萝卜
2014年11月11日 16:38:41
9楼
1:配电系统 ,现在TN-S和TT系统两种都有,TN-S供电可靠性高,TT安全性高,对于重要照明场所建议采用TN-S系统。
2:单灯保护,现在小功率灯具内部就加有保护器件不一定都加单灯保护,而且有些也没有地方加。
3:水底灯具做LEB,这个等电位联接必须得做。
4:草坪灯,小型照树灯接地保护可以合用接地极。
5:照明控制,简单点就是时控。
6:RCD选择,户外回路漏电电流整定值建议选择100mA以上,要不误跳太厉害,或者根本合不了闸。对灯具及施工单位要求高。
回复
ty3514
2014年11月11日 18:52:05
10楼
学习了,
讲得都很好!
回复
qianbochenhong
2014年11月11日 19:47:13
11楼

学习了,
讲得都很好!
回复

相关推荐

APP内打开