请大家帮我分析下我们的结构方案是否合理
hy114503
hy114503 Lv.3
2014年01月08日 15:57:35
只看楼主

结构方案选型讨论,请大家帮我分析下我们的结构方案是否合理: 一、 项目基本概况:项目所在地深圳龙岗。地下室共3层,其中1层半地下室,2层全埋地下室。底板标高部分在微风化上,部分在全风化上。塔楼高度120米。 二、 底板及基础选型:微风化范围,塔楼选用筏板基础约1500厚,非塔楼部分选用柱下独立基础;全风化采用冲钻孔灌注桩,微风化持力层。除筏板外底板厚度400。 三、 -3层设置人防,考虑人防结构板厚220,该层顶板做无梁楼盖,层高3.6米。

结构方案选型讨论,请大家帮我分析下我们的结构方案是否合理:
一、 项目基本概况:项目所在地深圳龙岗。四、 -2层为顶板做梁板楼盖,设置十字次梁,层高3.8米。
五、 -1层顶板覆土约1.2米,板厚250,做框架梁、大板结构。
六、 -1层底板作为嵌固端。
七、 仅2层局部转换,按剪力墙结构计算,不超限。
八、 所用钢筋全部采用三级钢。

免费打赏
wxf20072008
2014年01月10日 12:32:06
2楼
主体的基础最好用同一种基础形式为好。
回复
我是大厦都
2014年01月13日 10:35:46
3楼
有转换的应为部分框支剪力墙结构