70m高住宅,屋顶有增压稳压设备,下有消防水泵房,系统最低点的工作压力如何确定?1.系统最低点的工作压力=高差74m+增压稳压设备压力30m。或在系统最低点的工作压力=消防水泵扬程100m。3.系统最低点的瞬间最大压力=消防水泵扬程100m+高差74m+增压稳压设备压力30m。试验压力如何确定?
1.系统最低点的工作压力=高差74m+增压稳压设备压力30m。
或在系统最低点的工作压力=消防水泵扬程100m。
3.系统最低点的瞬间最大压力=消防水泵扬程100m+高差74m+增压稳压设备压力30m。
试验压力如何确定?