如何确定水泵流量
wujianlin001
2014年01月07日 09:00:49
只看楼主

最新建筑给水排水设计规范的3.8.4条:生活给水系统采用调速泵组供水时,应按系统最大设计流量选泵,调速泵在额定转速时的工作点,应位于水泵高效区的末端。请问:1、住宅楼生活给水系统采用调速泵组供水时 ,水泵流量是依据系统最大时用水量还是设计秒流量? 2、办公楼生活给水系统采用调速泵组供水时, 水泵流量是依据系统最大时用水量还是设计秒流量?因系统最大时用水量和设计秒流量计算方法和结果不同,影响泵的参数选择。请高手回答,尽可能详尽,谢谢。

最新建筑给水排水设计规范的3.8.4条:生活给水系统采用调速泵组供水时,应按 系统最大设计流量选泵,调速泵在额定转速时的工作点,应位于水泵高效区的末端。
请问:1、 住宅楼生活给水系统采用调速泵组供水时 ,水泵流量是依据系统最大时用水量还是设计秒流量?
2、 办公楼生活给水系统采用调速泵组供水时, 水泵流量是依据系统最大时用水量还是设计秒流量?
因系统最大时用水量和设计秒流量计算方法和结果不同,影响泵的参数选择。请高手回答,尽可能详尽,谢谢。
j3917332
2014年01月07日 12:05:05
2楼
所有不带调节水箱的变频系统,采用最大值,也就是说最大小时用水量和秒流量哪个大取哪个,正常情况下秒流量都会大些。
回复
wujianlin001
2014年01月07日 12:39:08
3楼
所有不带调节水箱的变频系统?楼上请解释一下,谢谢
回复
wujianlin001
2014年01月07日 14:17:44
4楼
能不能这样理解:最大小时用水量和秒流量哪个大取哪个作为水泵流量?如果是这样,请简单说明所依据的规范条文。
回复
煮酒
2014年01月07日 17:18:52
5楼
应该用设计秒流量,设计秒流量。生活给水管道的设计流量应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量
回复
j3917332
2014年01月07日 17:23:33
6楼
wujianlin001 发表于 2014-1-7 14:17 能不能这样理解:最大小时用水量和秒流量哪个大取哪个作为水泵流量?如果是这样,请简单说明所依据的规范条 …是的,就是这样理解的。
回复
ljb657835938
2014年01月07日 17:29:48
7楼
按照生活给水秒流量和用水定额以及建筑结构综合确定。
回复
慕轩爸爸
2014年01月07日 17:34:09
8楼
我也进来学习一下
回复
王农勤
2014年01月07日 20:27:45
9楼
调速泵组供水时,的设计流量,应按最大秒流量来确定水泵的设计流量.(见建筑给排水设计手册每二版(上册).
回复
li216866
2014年01月08日 08:57:56
10楼
同问
回复
ljphb
2014年01月08日 15:38:51
11楼
最大的流量,设计秒流量。因是变频自动调节。
回复

相关推荐

APP内打开