如图,两种布置方法后者较省钢筋,不知何故求高手解答
lijiangzhou1
2014年01月06日 17:10:32
只看楼主
1.png

1.png

免费打赏
o如梦无痕o
2014年01月06日 20:07:32
2楼
这个 荷载未知 配筋方法未知 根本得不出到底哪种方案省钢筋。
回复
土木客栈
2014年01月06日 20:17:25
3楼
不同的建筑要求适应不同的结构体系 单从钢筋上多少省 第二个是不是更有效
回复
lijiangzhou1
2014年01月06日 20:23:41
4楼
土木客栈 发表于 2014-1-6 20:17 不同的建筑要求适应不同的结构体系 单从钢筋上多少省 第二个是不是更有效我算了一下,第二种省,可不知为何?能详解?
回复
小面片
2014年01月06日 20:27:57
5楼
这个是有限定条件的,比如两个方向跨度相差不大。
回复
centaurtxf
2014年01月06日 21:43:28
6楼
我举一个极端的例子可能明显一些。比如你X方向长100m,Y方向100m。假定梁尺寸一样而且不会破坏。那么很明显,左边的结构单向板,经过力传递后,必然Y方向的两根梁承担几乎全部板荷载,可能Y方向梁的受力全是受压钢筋与受拉钢筋之间的平衡,混凝土所承担的荷载可能就完全忽略不计了,而x方向的梁的混凝土与钢筋几乎没参与受力,明显浪费。 我觉得大概就是这样吧
回复
高处能胜寒
2014年01月06日 21:47:03
7楼
以计算为准,难怪唐工说首选十字梁。
回复
野马分鬃
2014年01月06日 23:36:34
8楼
基本参数差不多的话,第一种省,贴出配筋结果和荷载参数,不要误导别人。
回复
yuanhao1228
2014年01月07日 00:17:15
9楼
第二种结构布置方案能使荷载均匀分配给四周框架梁,四周框架梁均匀,共同受力,而且传力途径简单,直接。第一种方案,荷载通过次梁,传给Y向主梁,传力途径比方案二多一次,而且X向主梁分配荷载少,不能充分利用,故浪费
回复
无间道
2014年01月07日 07:30:14
10楼
十字梁的方案会更经济一些。
回复
cadxzhou
2014年01月07日 08:19:18
11楼
第二方案受力均匀,板厚可以做得薄一些,梁的截面也会小一些。
回复

相关推荐