涵洞必须进行水力计算吗?
zxdhha
zxdhha Lv.2
2014年01月06日 13:47:20
只看楼主

如果设计的涵洞为不过水、过人的涵洞,那么在涵洞设计中还进行水力计算吗?

如果设计的涵洞为不过水、过人的涵洞,那么在涵洞设计中还进行水力计算吗?
zxx1973
2014年01月06日 14:48:07
2楼
过水的为涵洞。走人或车的叫通道。我觉得凡是过水的都进行水力验算,过人的就不必了!
回复
旭日东升
2014年01月06日 15:03:08
3楼
现在做涵洞基本都不用做水力计算,前人的经验后人享用;而且现在设计涵洞基本都是根据推算流量来确定孔径,一般确定孔径都比较保守,肯定要大于推算流量,当设计流量大于实际流量时,还担心什么冲刷呢。所以久而久之就忽视了水力计算。当然,一些特殊地段的涵洞,还是要经过水力计算的,如防洪涵洞。
回复
yrxv
2014年01月06日 18:35:50
5楼
涵洞的流量和前、后的水位、坡降等参数有很大的关系,涵洞的冲刷又和单宽流量关系极大,这取决于你选取的形式和孔口尺寸。如果你计算的很多,会慢慢发现其中的大致规律。如果不做计算,只去套用原有的成果,可能会选图错误造成隐患,或者对原有成果不放心,稍微加大规模,这样建设规模会越来越大。如果不计算,你永远不知道什么样的涵洞会过多大的流量。
所以,我建议新手还是多做些计算,积累到一定的程度,或许可以估出一定的数值。
回复
zyj5774
2014年01月07日 11:17:33
6楼
路过,进来看看,学习学习
回复
suorou
2015年06月09日 18:47:55
7楼
怎么算啊,求指导
回复
mcge007
2015年06月11日 11:39:31
8楼
suorou 发表于 2015-6-9 18:47 怎么算啊,求指导公路涵洞设计细则 里专门有一章讲解水力计算的 很详细 可去查阅
回复

相关推荐

APP内打开