大家觉得这个备用变压器方案可行呢?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年01月04日 16:41:21
只看楼主

.......................

.......................

3KSU@QK%@$`HHP]KK@P0_JP.jpg

免费打赏
mr_chen188
2014年01月04日 16:43:42
2楼
这是完整的蓝图:):):):):)
回复
掌中兲坣
2014年01月04日 17:11:18
3楼
1#,2#两个厂用变压器是不是都是独立运行的,不存在两段母线和变成一段母线,然后由1#,2#两个厂用变压器中的一个集中供电的情况?
要是这两个变压器独立运行时,此时备用变压器可以在两台变压器或者其中一台停电的时候,备用变压器供电用,这样可以!
要是出现一个变压器带所有负荷的情况下,这样的备用变压器接线不太好,备用变压器即使高压侧是停电状态,变压器还是带电的。会有安全运行风险!
回复
mr_chen188
2014年01月04日 21:46:51
4楼
tmac8407 发表于 2014-1-4 17:11 1#,2#两个厂用变压器是不是都是独立运行的,不存在两段母线和变成一段母线,然后由1#,2#两个厂用变压器中 …这个系统看的实在有点晕,备用变压器低压侧怎么能并上两端母线呢?
回复
掌中兲坣
2014年01月04日 22:29:44
5楼
你这么想就可以了,就相当于图片这样的形式
回复
mr_chen188
2014年01月04日 23:05:27
6楼
tmac8407 发表于 2014-1-4 22:29 你这么想就可以了,就相当于图片这样的形式这样行呢?另外一段母线呢,不懂,求教
回复
掌中兲坣
2014年01月05日 07:33:17
7楼
相当于两段母线合成一段母线了
回复
lczb72
2014年01月05日 08:53:22
8楼
两段母线没联络,这样节约变压器投资,但可靠性差点。是个不错的方案。
回复
hanzhg54
2014年01月05日 09:57:48
9楼
很显然这是一个无奈的方案,
1、两台主用变压器各自带一条母线,不做互备,可能是由于容量不够。
2、备用变压器的这种接法正是想要做到能够为两条母线作后备,方案可行。
3、两条母线都停电时备用变能否负担全部负载是个问题。
回复
hanzhg54
2014年01月05日 10:07:19
10楼
这个方案细看很合理,如果用带母联的方案,两台主变都要具备带全部负载的能力,显然投资大、平时负载率低,运行不经济。用这个方案备用变可为两边母线做后备,只要不是同时故障,毕竟两段母线同时停电的概率是很低的。
回复
hanzhg54
2014年01月05日 10:09:03
11楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-1-5 10:13 编辑

注意要用“吗”不能用“呢”。
“吗”字的疑问句提出的问题往往是带有一种预设的答案,回答这样的问题只要对答案的是与否做出判断即可。
如:这个方案可以吗?(回答可以与不可以)
天亮了吗?(回答亮了或没亮)
你过得好吗?(回答好不好)

“呢”字的疑问句提出的问题里边往往不带有供对方判断的预设答案,而是要有回答方提供答案。
如:用什么方案好呢?
现在是什么时候呢?
你过得怎么样呢?
回复