2楼
要看你工厂的具体设备,都是哪些?照明设备好要具体一些的,都是哪些灯具;这样做好参考设备的利用系数呀,然后才能计算负荷啊,有问题再交流吧。
回复
3楼
我的msn:wanght_998@hotmail.com
回复
4楼
什么样的照明设备都有,防爆的,防水的,还有耐高温的,设备就是工厂生产用的,有搅拌机,切割机,什么的
回复
5楼
楼主这样说太笼统了,真的没法回答你,每类设备的功率因数都不一样(这一点很重要),尤其在工厂相差很大,再有就是负荷的类型,长时工作制和短时工作制?系数差很大的。
你应该列个设备负荷表,计算后方可知道。
回复
6楼
选800kVA的没错,只要不是中频炉、电弧炉设备就OK!需要做好无功补偿!
回复
7楼
1000kvA
回复
8楼
主要看你的工厂设备运行情况,如果不是全运行,800KVA足够了,可能630KVA也够,关键看同时运行情况。
回复
9楼
工厂的要大一点,很容易超负荷运行
回复
10楼
如果你是用电设备组 经过需要系数法计算得来的 你应该还要做无功补偿计算 然后在按照变压器常用负载率来决定变压器的容量
回复
11楼
选800KVA的油变,它既能过载满足负荷超过计算时的要求.且价格便宜.
回复