关于抗震墙布置问题,希望大家踊跃讨论
coml1988
coml1988 Lv.7
2014年01月02日 10:59:19
只看楼主

小弟不才,挂一漏万,抛砖引玉,请大家都来讨论。剪力墙结构,在布置4-5m墙的时候,我们通常有两种选择:1. 采用满布一般抗震墙;2. 采用强连梁的双肢抗震墙(单肢1650-1700mm)。我认为布置的时候需要考虑的方面:1. 设防烈度,抗侧力构件满足抗震要求;2. 变形能力,延性方面;3. 经济性,边缘构件计算配筋,边缘构件个数及连梁超筋等问题。希望大家踊跃讨论,谈谈工程中一般怎么处理的。:)

小弟不才,挂一漏万,抛砖引玉,请大家都来讨论。
剪力墙结构,在布置4-5m墙的时候,我们通常有两种选择:1. 采用满布一般抗震墙;2. 采用强连梁的双肢抗震墙(单肢1650-1700mm)。
我认为布置的时候需要考虑的方面:
1. 设防烈度,抗侧力构件满足抗震要求;
2. 变形能力,延性方面;
3. 经济性,边缘构件计算配筋,边缘构件个数及连梁超筋等问题。
希望大家踊跃讨论,谈谈工程中一般怎么处理的。:)
免费打赏
x670703714
2014年01月03日 12:16:30
13楼
进来学习的,希望大家踊跃回帖
回复
coml1988
2014年01月03日 12:50:09
14楼
小_李_飞_刀 发表于 2014-1-3 12:04 1、剪力墙布置原则:均匀、对称、分散、周边。2、对于一般的剪力墙,就本身而言,4米左右的满布。3、按 …谢谢回答,学习了~~~
回复
设计小兵
2014年01月03日 12:58:30
15楼
结合建筑门窗开洞,一般墙长均匀,尽量避免一些墙长5m,另一些长2m的情况出现
回复
竹取物语
2014年01月03日 13:03:18
16楼
对于住宅大部分户型,X方向不容易布置墙,会出现很多短墙肢,个人觉得如果没必要,这些短墙肢尽可能短点,不然边缘构件做的太大,不是很经济;对于Y向,当高宽比较大的时候,设防烈度较高,为满足位移要求,容易出现长墙,但是4m左右的就没必要开洞的了(同意小李飞刀的意见)。对于高烈度设防区,往往也是按照强连梁处理。另外布置墙体的时候,一定要考虑基础的形式,尤其是桩基础。。。。。对于连梁超近,一般可以考虑设置交叉钢筋,提高连梁抗剪承载力。。。。
回复
coml1988
2014年01月03日 13:53:38
17楼
竹取物语 发表于 2014-1-3 13:03 对于住宅大部分户型,X方向不容易布置墙,会出现很多短墙肢,个人觉得如果没必要,这些短墙肢尽可能短点,不 …感谢回复,很到位,谢谢啦
回复
lxfmails
2014年01月03日 14:07:14
18楼
按规范控制高厚比,剪力墙不宜太长,也不宜太短。
有条件的可以通过连梁、开洞来提高结构延性和耗能能力
回复
yiyimust01
2014年01月03日 14:13:50
19楼
很好的嘛值得看下
回复
caidonghui1234
2014年01月03日 15:47:10
20楼
小_李_飞_刀 发表于 2014-1-3 12:04 1、剪力墙布置原则:均匀、对称、分散、周边。2、对于一般的剪力墙,就本身而言,4米左右的满布。3、按 …第3条说的太好了
回复
yinshuihepan2008
2014年01月03日 16:18:18
21楼
小_李_飞_刀 发表于 2014-1-3 12:04 1、剪力墙布置原则:均匀、对称、分散、周边。2、对于一般的剪力墙,就本身而言,4米左右的满布。3、按 …受益匪浅,谢谢,学习了
回复
土豆粘卷子
2014年01月03日 16:40:58
22楼
看小李飞刀的评论,感觉不错,是那个样子啊,学习了
回复