关于抗震墙布置问题,希望大家踊跃讨论
coml1988
coml1988 Lv.7
2014年01月02日 10:59:19
只看楼主

小弟不才,挂一漏万,抛砖引玉,请大家都来讨论。剪力墙结构,在布置4-5m墙的时候,我们通常有两种选择:1. 采用满布一般抗震墙;2. 采用强连梁的双肢抗震墙(单肢1650-1700mm)。我认为布置的时候需要考虑的方面:1. 设防烈度,抗侧力构件满足抗震要求;2. 变形能力,延性方面;3. 经济性,边缘构件计算配筋,边缘构件个数及连梁超筋等问题。希望大家踊跃讨论,谈谈工程中一般怎么处理的。:)

小弟不才,挂一漏万,抛砖引玉,请大家都来讨论。
剪力墙结构,在布置4-5m墙的时候,我们通常有两种选择:1. 采用满布一般抗震墙;2. 采用强连梁的双肢抗震墙(单肢1650-1700mm)。
我认为布置的时候需要考虑的方面:
1. 设防烈度,抗侧力构件满足抗震要求;
2. 变形能力,延性方面;
3. 经济性,边缘构件计算配筋,边缘构件个数及连梁超筋等问题。
希望大家踊跃讨论,谈谈工程中一般怎么处理的。:)
免费打赏
coml1988
2014年01月02日 11:00:22
2楼
自己顶一顶
回复
奈门摩尔
2014年01月02日 14:26:46
4楼
默默顶一个,看看意见
回复
coml1988
2014年01月03日 09:26:20
5楼
高手们发表下看法啊
回复
chyw19900817
2014年01月03日 11:41:51
6楼
这要根据实际情况去布置
回复
xiaoyuehui135
2014年01月03日 11:44:27
7楼
首先满足建筑要求,在满足梁的布置,遵循少漏梁,而结构又好做的。在满足结构各项指标吧
回复
xiensh
2014年01月03日 11:59:35
8楼
这个问题是实践经验的总结,不容易说出来吧,我期待大家的回帖,给我这个新手总结经验,谢谢!!!
回复
cyhandsome
2014年01月03日 11:59:37
9楼
学习了,交流经验
回复
cyhandsome
2014年01月03日 12:00:02
10楼
希望可以和建筑朋友好好交流
回复
北京院小李飞刀
2014年01月03日 12:04:56
11楼
1、剪力墙布置原则:均匀、对称、分散、周边。
2、对于一般的剪力墙,就本身而言,4米左右的满布。
3、按1700墙长开洞,不经济,也不符合结构概念。因为开洞之后洞口两边设置边缘构件,这比分布筋要增加很多。
这是一般情况,具体项目要具体分析,不能一概而论。
回复
savionlee
2014年01月03日 12:11:20
12楼
根据建筑功能实际情况布置
回复