普通的两层建筑,因地基承载力较差,基础形式为梁板式筏形基础。因承载力小,筏板上部不回填,设计架空层。然后我就想问问:1、这还需要做防水吗,下面只是架空层又不是地下室,架空板上做垫层防水不就行了?2、如果做防水的话,防水要做到什么位置,室外地坪+500mm?
普通的两层建筑,因地基承载力较差,基础形式为梁板式筏形基础。因承载力小,筏板上部不回填,设计架空层。
然后我就想问问:
1、这还需要做防水吗,下面只是架空层又不是地下室,架空板上做垫层防水不就行了?
2、如果做防水的话,防水要做到什么位置,室外地坪+500mm?
2楼
防水的目的不只是让地下室不渗水那么一个,还包括结构的耐久性。
回复
3楼
要做的
那个必须设计的
在建筑图纸上表发
回复
4楼
防水是一定要做的啊
回复
5楼
普通的两层建筑,因地基承载力较差,基础形式为梁板式筏形基础。因承载力小,筏板上部不回填,设计架空层。
然后我就想问问:
1、这还需要做防水吗,下面只是架空层又不是地下室,架空板上做垫层防水不就行了?
如果地下常水位高于基底,那就要考虑地下水对基础底板的影响。如果底板比较薄,那是要做防水层。通常是卷材防水在底板下面,也有用在底板表面防水涂料的。如果底板很厚,那就不用做防水,因为水在压力下不能渗透过底板,就不会对地下室地面有什么影响,但要考虑防潮。耐久性的问题,主要是钢筋的混凝土保护层厚度。一般取40就够了。
如果地下水常水位低于地下室底板,那就只考虑防潮就行了。
回复
6楼
防水规范上有具体的规定,没看过?
回复
7楼
要做防水的哦。。。。
回复
8楼
无间道 发表于 2014-1-2 06:37 防水规范上有具体的规定,没看过?《地下工程防水技术规范》的各防水等级,感觉是防漏水的,我只是不理解,对于下面不是地下室的,板上也是回填土,就跟独立基础似的,基础上下都是埋土,为什么要做防水?
回复
10楼
防潮、防水都叫防水,必须做,只是工程做法不一样
回复