请问基础钢筋为什么只要两根焊通?那其它的呢,不是说所有金属体都应该连接等电位吗?
请问基础钢筋为什么只要两根焊通?那其它的呢,不是说所有金属体都应该连接等电位吗?
2楼
好象应该至少[不少于]二根以上,不是只要!其它则采用其它方式与基础接地进行连接!所谓通焊是指电气连接!
回复
3楼
你的理解上存在一定的误区,基础钢筋之间的连接是作为一个建筑的环形接地体,是用基础钢筋及地梁筋之间的连接替代了独立的接地极、接地母线(可以节约成本),而金属体的等电位连接是指可以和人直接接触的金属门、窗、管道及洁具等。
同时需要说明的,基础钢筋之间的连接按道理只要小于设计的接地阻值(通常1Ω以下),哪怕是绑扎或者焊一道钢筋达到要求就可以了,但是受外力、人为破坏或变形、沉降等情况,可能造成连接处的破坏,所以为了确保连接的可靠性,规范特别要求利用基础钢筋、基础梁、柱内主筋(通常不小于Φ16的主筋)作为接地体、接地母线、接地引下线其焊接处不应小于两处,且焊接长度也作了强制性的要求。
回复
4楼
问题有点乱,几个问题应该分别提出.
回复
5楼
基础钢筋焊两根接地扁钢主要是组成闭合闭合回路,防止接地线断裂仍可保证安全
回复