这个钢筋施工存在规范上的错误把?
sostxt
sostxt Lv.4
2013年12月31日 11:40:23
来自于新政新规
只看楼主

转角的钢筋要连贯钢筋不可以用断钢筋弯角在柱子里把?柱子钢筋穿过梁比较好把?请高人指点。谢谢

转角的钢筋要连贯钢筋不可以用断钢筋弯角在柱子里把?柱子钢筋穿过梁比较好把?
请高人指点。谢谢

2876_400670366_IMG_2856_jpg_thumb.jpg


2972_400671396_IMG_2952_jpg_thumb.jpg

免费打赏
彩色的心情
2013年12月31日 16:14:10
2楼
构造柱啊,这么小的配筋,也就4个14或者4个16吧?
回复
sostxt
2014年01月01日 20:42:34
3楼
就2层半而已啦
回复
甲方施工员
2014年01月02日 15:51:16
4楼
第一张图,梁的钢筋问题不大,你这个柱筋的锚固 有问题了
第二张图,柱包梁没问题,问题还是你这个柱筋的锚固
回复
qz42168206
2014年01月02日 16:08:05
5楼
第一张图(是不是阳台角的部位呀),柱钢筋的勾头多少度的呀,钢筋加工的不规矩呀,差的的太多
关于你问的,转角筋是可以断的,而且99%是断开的,图中做的没有什么原则性问题,就是活太粗了。如果以楼主想像的不断筋,那内侧钢筋连贯的话,会有“内角效应”,是破坏结构的
回复
qz42168206
2014年01月02日 16:12:37
6楼
第二个问题,一般来说要看谁是谁的支座了!
图二当中对于你说的问题,它是对的!柱包梁,很简单,梁在柱上架着!!
图一,梁上起柱,梁是柱的支座!!

回复
qz42168206
2014年01月02日 16:16:41
7楼
本帖最后由 qz42168206 于 2014-1-2 16:20 编辑

如果是砖混结构的圈梁和构造柱,就没有上面说的那么严格了

更多考虑构件截面,保护层厚度(像第二张图,左边梁一边在柱内,一边在柱外)。主要是做法要统一,一般都是同截面的话,柱包梁
回复
qz42168206
2014年01月02日 16:18:24
8楼
在框架、剪力墙结构当中,我们说的锚固,都是梁的钢筋锚固到柱或是墙的构件里面的!
回复
qz42168206
2014年01月02日 16:23:42
9楼
中国的结构原则是,强柱弱梁,重剪轻弯
回复
qz42168206
2014年01月02日 16:25:07
10楼
强柱弱梁,强剪弱弯”是一个从结构抗震设计角度提出的一个结构概念。就是柱子不先于梁破坏,因为梁破坏属于构件破坏,是局部性的,柱子破坏将危及整个结构的安全---可能会整体倒塌,后果严重!所以我们要保证柱子更“相对”安全,故要“强柱弱梁”;“弯曲破坏”是延性破坏,是有预兆的--如开裂或下挠等,而“剪切破坏”是一种脆性的破坏,没有预兆的,舜时发生,没有防范,所以我们要避免发生剪切破坏!这就是我们设计时要结构达到“强柱弱梁,强剪弱弯”这个目标。人为的控制不利的、更危险的破坏发生!