这是我大江苏的防雷审提的,都很中肯。大家看看怎么回比较合适?
这是我大江苏的防雷审提的,都很中肯。大家看看怎么回比较合适?
12楼
对着改呗,大江苏给的意见真是明确
回复
13楼
逐条回复,如第一条:
4.3. 1 第二类防雷建筑物外部防雷的措施,宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆,也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于
10m×10m或12m×8m的网格;
当建筑物高度超过45m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接。
回复
14楼
看不清,楼主辛苦了...
回复
15楼
我们只看到了图审,看不到你设计内容和图纸。
回复
16楼
这样提的最好了,按要求回复就是
回复
17楼
感觉这样的回复逐条对应,应该不难啊?!