自己家改建,灌注桩施工质量很差,怎么修整
文一居士
2013年12月31日 08:30:16
来自于建筑施工
只看楼主

自己家改建,灌注桩施工质量很差,说是不行,需要修改,我看桩顶部分有些空的,钢筋也都歪的厉害。该怎么修整?

自己家改建,灌注桩施工质量很差,说是不行,需要修改,我看桩顶部分有些空的,钢筋也都歪的厉害。该怎么修整

IMG_20131231_063829.jpg


IMG_20131231_063815.jpg


IMG_20131231_063820.jpg

免费打赏
文一居士
2013年12月31日 08:32:45
2楼
是不是要把顶部水抽干,再在顶部重新灌混凝土,填密实就可以了
回复
天三
2013年12月31日 08:35:57
3楼
图片不太清楚,只要桩顶不空就行了,看表观质量是不太好,应该是沉管灌注桩吧,把基槽清理干净检查一下。
回复
文一居士
2013年12月31日 09:17:57
4楼
具体有什么补救措施?
回复
霜雪寒潇
2013年12月31日 09:27:53
5楼
再在局部加些水泥桩吧
回复
chengjie19872
2013年12月31日 10:49:15
6楼
你的说桩顶空的是不是没有破桩头(看着不像),钢筋是需要人工调直的,如果桩顶标高不满足要求可以接桩。
回复
lqh19910126
2013年12月31日 15:55:03
7楼
都是水,一块黑影,看不清
回复
雷文柏
2013年12月31日 16:11:14
8楼
要破桩头后才看的清楚混凝土质量
回复
杰克
2013年12月31日 16:54:36
9楼
要把顶部水抽干
回复

相关推荐