变压器频繁损坏的原因
盛世夜景
2007年09月23日 22:31:36
来自于变压器
只看楼主

我公司是新建企业,尚未投产,新上两台有载调压干式变压器,SCZB-9,3.5/400,2000KVA,第一台投运后40分钟后,A相击穿,另一台使用11天后,B相绝缘外壳有一处炸裂,不能使用,我们使用的是水电,未进大电网,同线路只有两家企业,另一企业为用电大户,负荷占到总负荷的一半,他们的生产设备有时停用,有时运行,线路负荷变化很大,请专家给予分析,是3.5KV线路引起的,还是变压器质量问题啊.谢谢.

我公司是新建企业,尚未投产,新上两台有载调压干式变压器,SCZB-9,3.5/400,2000KVA,第一台投运后40分钟后,A相击穿,另一台使用11天后,B相绝缘外壳有一处炸裂,不能使用,我们使用的是水电,未进大电网,同线路只有两家企业,另一企业为用电大户,负荷占到总负荷的一半,他们的生产设备有时停用,有时运行,线路负荷变化很大,请专家给予分析,是3.5KV线路引起的,还是变压器质量问题啊.谢谢.
免费打赏
liuhaidong8210
2007年09月24日 12:16:42
2楼
A相击穿是主绝缘击穿还是匝间击穿?负荷的性质?
另一台,炸裂前的负荷情况如何? 当时的保护动作状况? 变压器的炸裂位置?
没有详细的情况不好下结论
我估计,炸裂的这个 变压器本身难逃干系,很可能是有载分接处 内部引线处理不当引起
能不能给我点 相关的图片和详细情况
lhd0507@163.com
回复