我们小区期房负三层地下室出现返工,不知道严不严重
zls08004
zls08004 Lv.3
2013年12月29日 22:03:22
只看楼主

本帖最后由 zls08004 于 2013-12-30 13:07 编辑 小区负三层地下室(最底下一层)出现返工,防水破坏,底板全部挖了,里面的钢筋都用氧气割了,重新施工,14年年中就要交房。业主群里说是出现地陷,不知道严不严重?补救有用吗?作为业主比较着急,谢谢大家业内人士

本帖最后由 zls08004 于 2013-12-30 13:07 编辑

小区负三层地下室(最底下一层)出现返工,防水破坏,底板全部挖了,里面的钢筋都用氧气割了,重新施工,14年年中就要交房。业主群里说是出现地陷,不知道严不严重?补救有用吗?作为业主比较着急,谢谢大家业内人士
免费打赏
木土土
2013年12月31日 14:46:52
43楼
未遇到这种情况,帮忙顶顶吧,
回复
yileizhongjie
2013年12月31日 14:50:22
44楼
二次施工缝很难处理,容易渗漏
建议施工时留设引流设施
回复
qqwing
2013年12月31日 14:56:13
45楼
这是施工质量问题还是设计问题啊?
回复
honey870912
2013年12月31日 15:22:52
46楼
这个施工质量也太差了。
回复
renzhongzhou007
2013年12月31日 16:00:13
47楼
没见过。是抗浮出问题了吗?
回复
renzhongzhou007
2013年12月31日 16:03:16
48楼
daidaigou2008 发表于 2013-12-31 11:26 重新施工的是抗水板,抗浮锚杆应该是新加的,如果是原来的抗浮锚杆应该弯锚在抗水板里。结论:原抗浮设计不 …36#楼说的有道理哦
回复
钢结构小达人
2013年12月31日 17:24:56
49楼
真是触目惊心啊
回复
c19891024hen
2013年12月31日 23:02:39
50楼
哎 工人不负责任啊~
回复
富强168
2014年01月01日 09:55:07
51楼
很有参考价值,学习!
回复
wangyou4096
2014年01月01日 10:36:33
52楼
好吓人的