我们小区期房负三层地下室出现返工,不知道严不严重
zls08004
zls08004 Lv.3
2013年12月29日 22:03:22
只看楼主

本帖最后由 zls08004 于 2013-12-30 13:07 编辑 小区负三层地下室(最底下一层)出现返工,防水破坏,底板全部挖了,里面的钢筋都用氧气割了,重新施工,14年年中就要交房。业主群里说是出现地陷,不知道严不严重?补救有用吗?作为业主比较着急,谢谢大家业内人士

本帖最后由 zls08004 于 2013-12-30 13:07 编辑

小区负三层地下室(最底下一层)出现返工,防水破坏,底板全部挖了,里面的钢筋都用氧气割了,重新施工,14年年中就要交房。业主群里说是出现地陷,不知道严不严重?补救有用吗?作为业主比较着急,谢谢大家业内人士
免费打赏
三石君
2013年12月31日 10:46:46
33楼
这个样子很难补啊~~~~
回复
open1219
2013年12月31日 10:49:04
34楼
施工质量问题老是令人堪忧!
回复
x670703714
2013年12月31日 10:53:29
35楼
感谢楼主分享,学习学习
回复
daidaigou2008
2013年12月31日 11:26:25
36楼
重新施工的是抗水板,抗浮锚杆应该是新加的,如果是原来的抗浮锚杆应该弯锚在抗水板里。结论:原抗浮设计不满足要求,补做抗浮锚杆。应该是今年的大水把地下室整体抬升了,导致梁柱开裂。
回复
zhanhunlin
2013年12月31日 11:26:30
37楼
这质量 ,看了让人心寒,最好找省上权威鉴定机构鉴定一下,然后找省设计院设计加固,不行就告到质监站, 地下室都做成这样了,上边主体估计也好不了哪去。这里边水太深,生命安全才是最重要的,出了问题也要找个大的垫背的,最好是--G--J-单位,这样你就放心了。
回复
wdh668
2013年12月31日 11:29:52
38楼
不知道怎么办。。。。
回复
birdfamily
2013年12月31日 11:38:16
39楼
看样子是设计的问题,抗浮设计不满足要求,地下室浮起来了,然后重新做锚杆抗浮
回复
a969879899
2013年12月31日 11:38:25
40楼
施工质量太差了,原先的就是如豆渣,现在又来缝缝补补
回复
zhaok1755
2013年12月31日 12:36:00
41楼
质量有问题啊
回复
celil
2013年12月31日 13:08:46
42楼
貌似底板满堂补了锚杆桩,
回复

相关推荐