求助,空调机外静压的问题
y_zsun
y_zsun Lv.2
2013年12月26日 20:34:02
只看楼主

最近搞了个工程,是净化厂房的净化空调机组,3万2千风量./小时,电机功率30KW,转速1808转,约500平米的净化厂房,设备铭牌上标的是机外静压1235Pa ,机组全静压是1938Pa,净化公司的安装人员都说是太大了( 指机外静压1235 Pa ),对系统有影响,如抖动和噪声,有的说对高效有破坏,依据他们的经验1300-1400Pa就够了,请说我的风机是不是压头选太大了,风量刚好,没有太多余量,请问有没有补救的措施。图看附件,谢谢大家。

最近搞了个工程,是净化厂房的净化空调机组,3万2千风量./小时,电机功率30KW,转速1808转,约500平米的净化厂房,设备铭牌上标的是机外静压1235Pa ,机组全静压是1938Pa,净化公司的安装人员都说是太大了( 指机外静压1235 Pa ),对系统有影响,如抖动和噪声,有的说对高效有破坏,依据他们的经验1300-1400Pa就够了,请说我的风机是不是压头选太大了,风量刚好,没有太多余量,请问有没有补救的措施。图看附件,谢谢大家。

空调图.jpg

y_zsun
2013年12月26日 20:37:15
2楼
蓝色的结构柱子,横向是5米,纵向是6米
回复
y_zsun
2013年12月26日 21:00:24
3楼
还有系统中我没有看到消声箱,有必要设置吗
回复
hwhjxj
2014年02月23日 16:01:27
4楼
查看教科书,有估算数值的,该系统路径不长,机外余压1000Pa足够了
回复
说放弃
2014年02月26日 14:48:46
5楼
静压750PA 就够了 再大风机噪音大而且会把表冷段的冷凝水吹到风机段如果没加挡水板的话
回复
poorpc
2014年02月28日 14:32:52
6楼
余压感觉是大了。要么风机搞个变频器吧,改管道是不现实了
回复
ygfzxq
2014年03月02日 09:42:48
7楼
改管道是不现实了
回复
zys0000
2014年03月13日 23:07:26
8楼
1235pa好像有点偏大,把电机皮带轮车小点或加变频器
回复
x5224741
2014年03月20日 11:07:33
9楼
加个过滤器
回复
shuangbosky
2014年03月28日 12:55:33
10楼
加个变频器
回复
zhangyankai1
2014年08月28日 11:11:09
11楼
shuangbosky 发表于 2014-3-28 12:55 加个变频器加变频器管用吗???它是风量不大风压大,压力应该是风机大扇叶曲线决定的吧!!!!加变频风量就不够了吧??????????
回复