本帖最后由 a450135744 于 2013-12-26 16:25 编辑 关于SatWE,出图发现了问题,怎么解释和解决啊明显的是2跨加一端外伸,计算出来的确实3跨外伸。这样对最后的配筋有什么影响,怎么避免这样的问题出现。要改的话是出图后人工发现了改吗。WATWe里面可以设置避免出现这样的问题吗
本帖最后由 a450135744 于 2013-12-26 16:25 编辑
关于SatWE,出图发现了问题,怎么解释和解决啊
明显的是2跨加一端外伸,计算出来的确实3跨外伸。这样对最后的配筋有什么影响,怎么避免这样的问题出现。要改的话是出图后人工发现了改吗。WATWe里面可以设置避免出现这样的问题吗
![2.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
怎么可能是3A呢,要么是2A,要么是3,怎么也想不通会是3A,是不是A,看的是PKPM的弯矩图。如果封口梁成了挑梁的支座了。PKPM就把它搞为3跨了。这种3A,还真的不知道怎么回事。这种肯定要改。影响就是。支座负筋的取值长度的问题了
回复
3楼
pzhljie 发表于 2013-12-26 16:32 怎么可能是3A呢,要么是2A,要么是3,怎么也想不通会是3A,是不是A,看的是PKPM的弯矩图。如果封口梁成了挑梁 …看来只能手工调了
回复
4楼
应该是软件计算根据相互刚度定义支座的影响。手工调吧,
回复
5楼
你在PMCAD建模时用主梁命令布置的次梁,pkpm判断梁的跨数是根据支座的弯矩来判断的,所以有可能就出现了3跨
回复
6楼
手工调下吧
回复
7楼
封口梁刚度大了吧,PKPM支座判断的问题吧
回复
8楼
pkpm里直接调整支座,pkpm的连梁定义
回复
9楼
路过进来看看
回复
10楼
雨季 发表于 2013-12-27 11:42 应该是软件计算根据相互刚度定义支座的影响。手工调吧,当作支座算了。重新计算几次,系统又更正过来了了
回复