本帖最后由 草莫 于 2013-12-26 14:01 编辑 本工程一栋建筑进行抹灰时,由于首层一框架柱下部1.5米处爆模,工人打凿时把主筋打出来了,露出1.5米左右,他们用气焊割断,主筋离板面1.5米处已被割断,3公分高处钢筋截面被割入一半深,露出的箍筋已全断并被取出。 现在要想完全恢复柱子的原来状态,基本不可能,若直接加焊钢筋亦达不到很好的效果,现在请各位朋友帮忙想个好办法去修补,你们遇到这个情况是怎么处理的呢,还请各位不吝指点,给些建议,谢谢了。

本帖最后由 草莫 于 2013-12-26 14:01 编辑

本工程一栋建筑进行抹灰时,由于首层一框架柱下部1.5米处爆模,工人打凿时把主筋打出来了,露出1.5米左右,他们用气焊割断,主筋离板面1.5米处已被割断,3公分高处钢筋截面被割入一半深,露出的箍筋已全断并被取出。
现在要想完全恢复柱子的原来状态,基本不可能,若直接加焊钢筋亦达不到很好的效果,现在请各位朋友帮忙想个好办法去修补,你们遇到这个情况是怎么处理的呢,还请各位不吝指点,给些建议,谢谢了。

免费打赏
等等我呀
2013年12月26日 14:59:10
2楼
表面凿毛,外包一层钢筋,后支模细石混凝土浇筑
回复
你再猜啊
2013年12月26日 15:20:05
3楼

表面凿毛,外包一层钢筋,后支模细石混凝土浇筑
回复
我本平凡
2014年01月02日 08:44:04
4楼
包筋加固,建筑高一级的细石混凝土
回复
guanli1988
2014年01月02日 08:45:12
5楼
不错的东西,学习了
回复
develop116
2014年01月02日 11:06:53
6楼
首先进行相应支护,然后凿毛破坏面,将原来的钢筋找到,按照规范焊接,然后用提高一个标号的细石混凝土浇筑。
回复
kengjindhef
2014年01月02日 12:15:06
7楼
柱子直接推掉,加钢柱子。
回复
zyp2133863
2014年01月02日 16:07:24
8楼
最好上个图看的更清楚直观。
回复
ap0407130
2014年01月02日 17:28:31
9楼
植筋包大柱子用高一级砼浇筑。
回复
skywingl5363
2014年01月02日 18:44:55
10楼
粘钢加固~~
回复
沐雨清风
2014年01月04日 11:06:13
11楼
过来随便看看:D:D