工人用气焊把柱子主筋割断了,该如何补救?
caomowang
caomowang Lv.6
2013年12月26日 13:59:49
只看楼主

本帖最后由 草莫 于 2013-12-26 14:01 编辑 本工程一栋建筑进行抹灰时,由于首层一框架柱下部1.5米处爆模,工人打凿时把主筋打出来了,露出1.5米左右,他们用气焊割断,主筋离板面1.5米处已被割断,3公分高处钢筋截面被割入一半深,露出的箍筋已全断并被取出。 现在要想完全恢复柱子的原来状态,基本不可能,若直接加焊钢筋亦达不到很好的效果,现在请各位朋友帮忙想个好办法去修补,你们遇到这个情况是怎么处理的呢,还请各位不吝指点,给些建议,谢谢了。

本帖最后由 草莫 于 2013-12-26 14:01 编辑

本工程一栋建筑进行抹灰时,由于首层一框架柱下部1.5米处爆模,工人打凿时把主筋打出来了,露出1.5米左右,他们用气焊割断,主筋离板面1.5米处已被割断,3公分高处钢筋截面被割入一半深,露出的箍筋已全断并被取出。
现在要想完全恢复柱子的原来状态,基本不可能,若直接加焊钢筋亦达不到很好的效果,现在请各位朋友帮忙想个好办法去修补,你们遇到这个情况是怎么处理的呢,还请各位不吝指点,给些建议,谢谢了。

免费打赏
点点八月
2014年01月04日 13:25:09
12楼
柱子主要是混凝土来承重,钢筋来增加柱子的延塑性,在地震作用下才起主要作用…断了就要不考虑植筋,多放几根
回复
方886
2014年01月07日 09:09:56
13楼
化学植筋即可
回复
yh447666791
2014年01月07日 10:40:58
14楼

最好上个图看的更清楚直观。
回复
wangyuan201010
2014年01月07日 13:06:50
15楼
用角钢加扁钢加固,支模后用灌浆料浇筑。
回复
zhubing0816
2014年01月10日 10:36:12
16楼
用钢板外包加固。
回复
dongxiaohui_2004
2014年01月10日 17:58:15
17楼
上下打掉部分混凝土,加套筒把主钢筋接上,高一级细石混凝土浇筑后柱角部外贴角钢及钢板箍加固比较稳妥了。