工人施工中在焊接中央空调内机铜管的时候,没有充氮气焊接,现在业主的吊顶已经做好,请问,有什么办法可以不重新焊接,尽量清除掉铜管里面的氧化皮之类的杂质,比如:稀盐酸之类的溶剂清除铜的氧化物,无水液体冲洗, 简易探伤手段确认氧化皮的有无,等等谢谢了~~
工人施工中在焊接中央空调内机铜管的时候,没有充氮气焊接,现在业主的吊顶已经做好,
请问,有什么办法可以不重新焊接,尽量清除掉铜管里面的氧化皮之类的杂质,
比如:稀盐酸之类的溶剂清除铜的氧化物,无水液体冲洗, 简易探伤手段确认氧化皮的有无,等等
谢谢了~~
2楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-10-31 08:00 编辑
一般用高压氮气吹即可。管内憋足了劲,多放几次
氮气吹尘时,要将过滤器摘下
回访时查看过滤器有无堵塞现象
回复
3楼
游荡四方 发表于 2015-10-31 07:53 一般用高压氮气吹即可。管内憋足了劲,多放几次氮气吹尘时,要将过滤器摘下看清楚楼主怎么说的,“现在业主的吊顶已经做好”,怎么来补救?不是说用什么来排污。
回复
4楼
吊顶,会把管路堵死吗?
回复
5楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-31 09:15 编辑 游荡四方 发表于 2015-10-31 08:17 吊顶,会把管路堵死吗?吊好了顶只有风口露出来,什么都弄不到,你怎么操作?往哪操作?不懂就不要逞能表态!好弄还等你来说?楼主还会求助?单独处理只有破开吊顶处理完毕后再修补复原;或者全系统重新充氮在机组处排污;因条件因素也可用经干燥处理后的压缩空气冲刷;水系统可以用清水或稀化学溶剂进行全系统重新排污,其实用清水就可以了。
回复
6楼
吊好了顶只有风口露出来,什么都弄不到,你怎么操作?往哪操作?
按荣老前辈的观点,吊好了顶,所有的管路都是封死的,
制冷铜管也被封在吊顶里,室外也见不到铜管和接头。
是否这样认知:连高低压力的测试都无法做到。
吊顶后,用氮气是无法清除“铜管里面的氧化皮之类的杂质”
只有前辈认可的高压空气和水洗才能清除
回复
7楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-1 08:40 编辑 游荡四方 发表于 2015-11-1 07:50 吊好了顶只有风口露出来,什么都弄不到,你怎么操作?往哪操作?按荣老前辈的观点,吊好了顶,所有的管 …你根本不懂中央空调的安装程序!哪有没经过系统试压就封顶的?在封顶前,系统的试压、捡漏、排污、真空、管路刷漆、保温等系列工作都必须全部合格后才可进行封顶工作。规范的封顶必须在每台内机的连接处(即内机进出阀门的对应位置)留有检修口,便于今后维修,平时是有盖子盖住的。这种基础问题你不要在这里抬杠,纠缠不休哦!!!
回复
8楼
对中央空调不懂,正因你俩又对战,我电话问了一下我老婆的二哥(做电工),因他有高级电工证,曾在深圳一家地能空调公司干活(在别墅外空地用勾机挖一大坑埋换热器在地下那种,他说的我没见过),会与公司技术人员出差修机就遇到与楼主一样的事,都巳运行过的系统,花生衣状的东西堵住过滤器入口,他说是用氮气或雪种吹干净过滤器装上就可以了,都是一次性ok,。我们是否可吸取其成功例照猫画虎,先氮气吹整个系统先,再装过滤器试运行一段时间,或再在过滤器处加装个手动阀门防止二次检修方便,这止是个提义,大家可反搏去最终选最好的方案。
回复
9楼
实际工程中,焊接就算没有充氮也没有太大的关系的(当然对压缩机及室内机的效果肯定有影响)。放在5年前又有多少多联机系统是充氮焊接的;包括现在的多联机工程,特别是家装。
如果你非要较真。制冷季节在每台室内机液管侧加装外置过滤器;室外机气管总管侧加装过滤器。一个制冷季节也差不多把氧化皮过滤掉了。然后回收冷媒更换或拆除过滤器。制热季节就反过来。
回复
10楼
至于充氮焊接这个,这么说吧五年前的多联机系统有多少是充氮焊接的,包括现在特别的家装的几乎都不充氮焊接。(影响肯定是有的,降低室内机的效果和压缩机的回气。但实际过程中并没有那么大)
如果楼主非要在意这个,可以在制冷季节时候:室内机液管侧加装过滤器,室外机侧气管侧加装过滤器。一个制冷季节开完后回收冷媒更换或者拆除过滤器(这时候氧化皮也基本被过滤在过滤器中了)。制热情况时正好相反,但制热季节建议气管液管都加过滤器因为有化霜的情况。
回复
11楼
