本帖最后由 icehyj 于 2013-11-23 22:13 编辑 非常非常抱歉这么晚打扰大家,非常着急!我家在3楼,是用的三菱电机的菱耀系列多联机,1拖5的。我想把外机放在1楼的外面的地上,这样的话和我家3楼屋上面的室内机落差可能就有8米的样子,管子横向长度估计要10几米!装空调的说不行怎么怎么样的,到底行不行啊,各位专家,特别急,再次感谢!!

本帖最后由 icehyj 于 2013-11-23 22:13 编辑

非常非常抱歉这么晚打扰大家,非常着急!我家在3楼,是用的三菱电机的菱耀系列多联机,1拖5的。
我想把外机放在1楼的外面的地上,这样的话和我家3楼屋上面的室内机落差可能就有8米的样子,管子横向长度估计要10几米!装空调的说不行怎么怎么样的,到底行不行啊,各位专家,特别急,再次感谢!!
免费打赏
icehyj
2013年11月23日 23:16:07
2楼
拜托了,帮帮忙啊 郁闷
回复
jingyezhilengcom
2013年11月24日 12:01:54
3楼
目前的多联机一般都是室外总管、室内分支的连接方式,而很少采用室外机分支形式。如你家的多联机属室外总管、室内分支的连接方式那么完全可以安装,只不过要增加2000元左右的铜管等费用。室外总管、室内分支的连接方式多联机:当室外机在下面时,它与上方内机的高低落差一般在15米内,总配管长度再60米左右。如有疑问,不妨看一下室外机随机说明书
回复
水东洋机电
2013年11月24日 18:47:27
4楼
落差才8米,没关系,别说是多联机,就普通分体挂壁机落差都可以到5米。
回复
hehui0205
2013年11月25日 11:54:33
5楼
完全没问题的。